Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 января 2014 6:30 Сообщение отредактировано: 29 января 2014 6:31
Коллеги, кто много работает с пультом Луч-МК и программой КАРАТ-Экспресс II, подскажите, в чем тут может быть дело. Пользуюсь пультом Луч-МК для снятия показаний с Эльфов, но затем эти показания (файлы k20) закидываю в нашу систему ДомКом, а программой КАРАТ-Экспресс II не пользовался уже довольно давно. Но вот один знакомый задает вопрос: а почему я в Экспрессе посуточный k20 открываю, и сверху вижу лишнюю строчку с какими-то огромными цифрами? Я сначала не понял, о чем речь. Взял свой пульт, подключил к своему компьютеру, открыл один из файлов Экспрессом - никаких "лишних строчек с огромными цифрами" не увидел: Взял у того знакомого его файлы, т.е. файлы, снятые его Лучом с его Эльфов. Открываю один из них на своем компьютере своим Экспрессом - бац: - сверху, действительно, идет строка, похожая на "интегратор" - показания, накопленные прибором от момента запуска до первой даты в файле. Причем если выбрать какой-либо период (от - до), то эта строка пересчитывается: Вопрос: КТО формирует эту строку? Пульт Луч при формировании файла k20? Если да, то почему один Луч это делает, второй - нет? Какая настройка в Луче за это отвечает? |