Эльф: экзотический дефект кросс-платы?Не передаются данные через RS-232
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 ноября 2013 9:36
Дмитрий Анисимов написал: [q] Снять "целый вычислитель" с коммерческого учета только из-за того, что он не передает данные...[/q]
Вот и я маюсь четвертый год. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 ноября 2013 14:39
Дмитрий Анисимов написал: [q] Вопрос: у кого-нибудь было такое?[/q]
Некоторые ЭЛЬФы вроде бы отвечают на модем, но данные не передают. Думал, что связь не устойчивая и плохая. Может быть и тут эта причина? Нужно проверить... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 ноября 2013 14:59
Василий Кузнецов написал: [q] Некоторые ЭЛЬФы вроде бы отвечают на модем, но данные не передают. [/q]
Как понять "отвечают на модем"? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 ноября 2013 18:36
Дмитрий Анисимов написал: [q] Как понять "отвечают на модем"?[/q]
Первым делом программой Карат-Экспресс-2 идёт попытка добавить прибор в список. Во время этой попытки иногда появляется окно с убывающим отображением времени в течение которого идёт дозвон, а иногда и оно даже не появляется. После попытки дозвона прибор иногда вроде бы добавляется в список, появляется плюсик (а за плюсиком перечень архивов), но без номера самого вычислителя. На попытку получить архивные данные прибор не отвечает. Иногда прибор отвечает и в программе Карат-Экспресс-2 отображается номер прибора и плюсик (с архивами). (Добавлю, что при опросе включаю динамики компьютера в которых слышны наводки от работающего модема и слушаю, а так-же смотрю как светится зелёная лампочка на самом модеме. По звуку слышно, когда идут звонки на дозвон (звук прерывистый: тиририк - тиририк- тиририк-пиииииик и опять, тиририк......), а в ответ тишина.... А иногда после этого начинается сплошной писк. Может кто помнит первые бытовые персональные компьютеры с программами на магнитофонных лентах. Когда их загружали в компьютер, то в динамиках стоял писк (скорее трель). Вот такой подобный звук слышан). Так вот, иногда при опросе архива прибора с полученным номером вижу, как постоянно горит зелёная лампочка и стоит сплошной писк в динамиках, но архивы не идут и красный знак "запрещено" в окне монитора тухнет. На команды модем больше не откликается и его приходится выдёргивать из розетки для перезагрузки. Окно статуса получения данных не открывается (белая полоска, а иногда две, заполняющаяся синими квадратиками во время приёма данных, когда они действительно идут). И когда всё получается нормально, то и красный значок "запрещено" не тухнет, и белые полоски с синими квадратиками появляются и зелёная лампочка горит непрерывно и модем пищит всё время пока идут данные. Вот такое разнообразие поведения программы Карат-Экспресс-2 при опросе приборов. Предполагаю, что когда в ответ модем начинает постоянно пищать, зелёная лампочка гореть, а программа Карат-Экспресс не получает даже номера прибора.... то может быть он ответил, но данные не идут (или идут некорректные, которые не принимаются) ??? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 ноября 2013 19:52
Романтика... | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 ноября 2013 7:20
Василий Кузнецов Сам Эльф на звонки не отвечает, это делает либо сам модем (подключенный по RS232), либо модуль контроля модема, либо к примеру контроллер моноканала КМ-02. Если модем запрограммирован на автоответ, то его вообще можно от Эльфа отключить, соединение установится (телефонное) и лампочки зеленые загорятся и пищать будет.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 января 2014 16:41
Эврика! В общем, нет никакого экзотического дефекта кросс-платы, в связи с чем извиняюсь перед этой платой и компанией КАРАТ, ее спаявшей. Причина оказалась настолько простой и настолько явной, что мне стоит посыпать голову пеплом и уйти в монастырь! | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 января 2014 8:09 Сообщение отредактировано: 28 января 2014 8:12
Итак, вот в чем было дело. Как я уже писал, первое, что я сделал с "непередающим" Эльфом - это поменял в нем плату RS232. Как я мог не заметить при этом... стоп, пойдем по порядку. Подозрение пало на кросс-плату. И вот вчера я ее, наконец, заменил. Подключаю модем, он соединяется с сервером, но... все остается по-прежнему - по всем признакам Эльф не получает запрос и поэтому не выдает ответ. Значит, кросс-плата была ни при чем. А все остальное - модуль RS (вместе со шлейфом), кабель (вместе с клеммиками) - уже поменяно на комплектующие из заведомо исправного, проверенного "низа" другого Эльфа. Что делать? Т.к. делать нечего, решаю поставить "еще один другой" модуль RS232. Отворачиваю кросс-плату, снимаю модуль и ВИЖУ САМОРЕЗ!Монтажники, делавшие этот узел, с креплением Эльфа особо не заморачивались - присверлили его к стенке шкафа саморезами прямо сквозь нижнюю крышку. И шляпка одного из этих саморезов оказалась аккурат под модулем RS232. Причем она вроде бы и не мешала - когда я ставил модуль, не заметил, чтобы он в нее упирался. Но какой-то контакт все же, оказывается, был - слегка касаясь обратной стороны платы модуля, шляпка чего-то там, видать, закорачивала. Вывинтил нафиг этот саморез, вернул модуль и кросс-плату на место, вставил "морду", подключил модем. И все заработало, как надо. Вот, правильно говорят: дурная голова ногам покоя не дает. Заметил бы сразу, сообразил бы сразу - не пришлось бы доставать запасную кросс-плату и снова ехать на этот объект по морозу. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 января 2014 9:04
Дмитрий Анисимов написал: [q] Монтажники, делавшие этот узел, с креплением Эльфа особо не заморачивались - присверлили его к стенке шкафа саморезами прямо сквозь нижнюю крышку.[/q]
Для себя решил, что профессионализм проявляется уже в том, что всё должно быть сделано в строгом соответствии с требованиями РЭ, т.к. большинство (за редким исключением) всяких ситуаций связано именно с тем, что кто-то, что-то упростил, поленился почитать РЭ, домыслил сам. Половина узлов учёта этой осенью не была допущена в эксплуатацию с первого раза по причине того, что потребитель забыл либо включить узел учёта в эл.розетку, либо (если в розетку включил) включить автоматы-выключатели. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 января 2014 10:43
Эх, профессионализм... Этот узел - один из очередных 35, которые я взял на обслуживание. Монтажники, которые делали эти узлы, считают себя профессионалами высочайшей пробы. По крайней мере, так они о себе говорят. Только вот я уже две недели лажу по подвалам и устраняю их косяки. Основные: неправильные "расходомерные" коэффициенты в Эльфах - тут везде расходомеры "Взлет", а правильно разделить единицу на коэффициент преобразования взлетовского расходомера, как видно, может не каждый. Ни в одном Эльфе нет модуля контроля сетевого питания. На паре узлов были перепутаны (по подключению) термометры в подачах и обратках. Узлах в трех обнаружил неправильное подключение (перепутаны + и -) расходомеров. В одном узле частота выходного сигнала расходомеров превышает 100 Гц (надо было менять коэффициент преобразования - этого не сделали), поэтому Эльф "видит" только "часть расходов". На большинстве узлов в трубы Ду50 и 80 смонтированы термометры L35, причем через такие высокие бобышки, что ЧЭ термометра еле достает до стенки трубы. кабель везде использован типа "витая пара", а на его счет у меня есть некоторые сомнения, но тут я еще до конца не разобрался.
В общем, на этом фоне крепление Эльфов - мелочь. Причем в остальных узлах саморезы, видимо, вкручены в других точках - за платы RS232 не задевают. А то, что я сразу этого не заметил и не понял - это уже мой непрофессионализм. Зато теперь буду знать. | | |
|