Работа оптопорта Карат-307Оптопорт то работает, то не работает, то снова работает...
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 декабря 2013 9:31
На одном из объектов обнаружилась странная работа оптопорта Карат-307.
Прибор был установлен в апреле 2013 г. Оптопорт работал нормально и показания снимались ЛУЧом-МК до мая. Летом ни кто его не смотрел, а осенью в октябре месяце после завершения отчётного периода Луч-МК его перестал "видеть". Показания пробовали снимать другим пультом, но ничего не вышло. Показания пришлось снять через USB на ПК.
Через месяц снова пришли снимать показания и снова пульт Луч-МК его не видит. Выхода нет, нужно снимать и везти в сервис. Привезли новый вычислитель на замену. Со старого вычислителя считали конфигурацию (для перенесения на другой Карат-307) и сняли.
Снятый вычислитель принесли "домой" ещё раз попробовали снять показания пультом Луч-МК. На этот раз всё получилось как и должно быть....
В чём дело? Что мешало работать оптопорту на объекте?
На объект поставили другой новый вычислитель, но и с ним произошли странности с конфигурированием, но об этом уже в другой теме. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 декабря 2013 9:49
У меня был случаи, только с Эльфами:
1) светодиоды оптопорта стояли кривовато (потом разглядел - это даже было заметно снаружи), и одна оптоголовка его не читала, а другая, поключенная к тому же пульту - запросто. Т.е. и оптопортов приборов, и у оптоголовок есть некий "технологический разбег" расположения светодиодов, и иногда возникает нестыковка;
2) на объекте на дисплей Эльфа падал свет ламп, и через оптопорт прибор не читался. Снял его в ремонт, но и дома, и потом в КАРАТе чтение происходило без проблем. Вернул на объект, при чтении прикрыл дисплей рукой - заработало. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 декабря 2013 12:06
Василий Кузнецов написал: [q] В чём дело? Что мешало работать оптопорту на объекте?[/q]
Продолжение истории. Вернул вычислитель на объект и снова оптопорт перестал работать. Начал экспериментировать, выключил на объекте подаваемое на него напряжение и оптопорт заработал. Снова включил - опять не работает. Вот такая вот странная закономероность вырисовывалась. А напряжение, которое на него подавалось - 24,6В от блока питания 10ВР220-24Д.... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 декабря 2013 9:25
У меня все 307е запитаны "снаружи" (через коммуникаторы). Оптопорты работают.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 декабря 2013 17:24
Удивительное совпадение: я сегодня сам столкнулся с тем же самым!!!
У меня 307е подключены через коммуникаторы, но чуть больше года назад, когда я обходил эти узлы впервые и делал настройки, то все КАРАТы опрашивал пультом. И они работали все, кроме, кажется, одного, но там была конкретная и позднее вылеченная неисправность. С тех пор приходилось (и, увы, не раз) некоторые 307е снова посещать с пультом. И тоже всегда все читалось - при подключенных коммуникаторах = внешнем электропитании.
А сегодня снова пришлось посетить один узел, на котором не был больше года, т.к. здесь связь через коммуникатор работала прекрасно. Прихожу, достаю пульт, прикладываю, нажимаю - прибор не найден! Пробую еще раз, еще - результат тот же. И тут вспоминаю сообщение Василия Анатольевича! Отключаю внешнее питание, снова прикладываю оптоголовку - прибор найден, архивы "сняты"!
Сразу отмечу: известно, что оптопорт недоступен, если в это время идет передача данных через RS485. Но здесь коммуникатор хоть и был вначале подключен, во время неудачных попыток "съема" пультом он был не в сети.
И еще: я на этот объект приехал именно из-за того, что 3 дня назад пропала связь через коммуникатор. Так вот, судя по миганию светодиодов, информации на дисплее 307го и логу обмена на сервере ситуация стала следующей: коммуникатор регистрируется в сети, обменивается служебными данными с 307м (уровень сигнала - 90%, кстати - и баланс); соединяется с сервером; сервер присылает запрос, 307й или не отвечает сразу, или отвечает на первый запрос и все. Как будто порт RS485 отрубается. Т.е. перестал работать при внешнем электропитании оптопорт и одновременно возникли проблемы со связью через коммуникатор.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 декабря 2013 17:48
Дмитрий Анисимов написал: [q] Т.е. перестал работать при внешнем электропитании оптопорт и одновременно возникли проблемы со связью через коммуникатор.[/q]
Можно сделать вывод, что проблемы со связью возникают только по RS-485, т.к. в моих двух случаях данные через USB снимались без проблемм. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 декабря 2013 18:00
Дмитрий Анисимов написал: [q] Т.е. перестал работать при внешнем электропитании оптопорт и одновременно возникли проблемы со связью через коммуникатор.[/q]
И ещё можно сделать вывод, что отказ оптопорта и RS-485 может быть не связан с внешним воздействием через выходную цепь RS-485, т.к. в моём случае к интерфейсу RS-485 никто ничего не подключал. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 января 2014 10:45
Обнаружил среди своих подопечных еще один КАРАТ, не передающий данные через оптопорт при включенном внешнем (через коммуникатор) питании! После этиого специально заехал в соседний дом, проверил - там КАРАТ с питанием через коммуникатор передает через оптопорт, как положено.
При этом наметилась (статистики пока мало) следующая тенденция: сначала начинаются сбои при передаче данных через коммуникатор (при нормальном уровне сигнала), затем "пропадает" передача через оптопорт при внешнем питании. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 января 2015 6:31
Новый случай: 307й перестал передавать данные через коммуникатор. Коммуникатор на связь выходит (режим GPRS 2), но прибор на запросы не отвечает. Я приехал на объект и не смог прочитать архивы пультом. Т.е. у 307го умер RS485 (на коммуникаторе светодиод "Прибор" красный", связи с прибором по 485 нет), и перестал работать оптопорт. Не работает ни при внешнем, ни при батарейном питании. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 января 2015 13:03
Дмитрий Анисимов написал: [q] Не работает ни при внешнем, ни при батарейном питании.[/q]
А если подогреть до комнатной температуры и положить в чёрный ящик? | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0553. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0376
|