Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 ноября 2016 13:08
Я не жалуюсь и даже не хочу никаких консультаций. Просто для информации. В прошлом году у одного из новеньких, свежекупленных КАРАТов-307 не работал вход f1. Т.е. расходомер (Питерфлоу РС) расход показывает, а КАРАТ-307 - нет. При этом на входах f2, f3, f4, к которым тоже подключены Питерфлоу все в порядке, на входе f5, куда подключен водосчетчик - тоже. Переключил первый расходомер с f1 на f6 (естественно, изменив и конфигурацию) - все заработало. В этом году у одного из новеньких КАРАТов-307 не работал вход p5. Переключил датчик давления (КАРАТ-СДВ) на p3 (изменив соотв. образом конфигурацию) - все заработало. Как-то странно все это. Может просто на платах в том и другом случае что-то было не пропаяно? И в связи с этим снова (см. также тему http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1705) выскажу мнение, что невозможность изменить номер входа с клавиатуры - это неудобно. Типичный сценарий: КАРАТ-307 из коробки программируется с компьютера в офисе, затем отправляется на объект; там при монтаже-пусконаладке выясняется, что какой-либо вход не работает; свободный(е) вход(ы) есть, но, чтобы на него (них) переключиться, нужно ехать за ноутбуком. При этом те же веса импульсов расходомеров можно менять с клавиатуры запросто. Так что не надо говорить, что невозможность изменения с клавиатуры того, что было запрограммировано с компьютера - это защита от фальсификаций (не при Роскомнадзоре будь помянуты). |