Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 декабря 2016 9:26
...Прошло полтора года. Напомню, что был узел, КАРАТ-520 в подаче, КАРАТ-520 в обратке. Работали "слаженно" - небаланс масс меньше процента. Потом расходомер в подаче сломался. Я поставил вместо него другой той же модели - и небаланс сразу вырос аж до 5%. Планировал после ремонта вернуть на место "изначальный" расходомер, но сломался КАРАТ-520 на другом объекте, и этот "изначальный" я поставил туда. А на небаланс забил... по согласованию с ЭСО и УК, конечно Но вот этой осенью расходомер в подаче умер снова - вода попала из проточной части в электронный блок. Починили по гарантии. На время ремонта ничего на подмену не ставил. После ремонта смонтировал, и, о, чудо! - небаланс масс снова меньше процента! Вероятно, как здесь и предполагали, в прошлый раз расходмоер просто был некачественно поверен (неправильно откалиброван). |