СПТ961 и измерение сопротивленийСопротивление 0 Ом при отсутствии термометра - это неисправность прибора?
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2014 10:54
Снова вопрос знатокам СПТ961.
Большинство известных мне экземпляров этого прибора при неподключенном термометре (или обрыве в цепи термометра) показывают в меню ТЕСТ на соотв. входе 999,9 Ом, что логично (обрыв = бесконечно большое сопротивление, и цифры 999,9 это символизируют).
Но вот попался один, который показывает 0 Ом. Свидетельствует ли это однозначно о неисправности прибора, или может в нем есть какая-то хитрая настройка, которая это дело "нормализует"? | | |
Sirius
Почетный участник
Откуда: г.Е.... Всего сообщений: 111 СсылкаДата регистрации на форуме: 19 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 мая 2014 18:58
А температуру он измеряет или нет??? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 мая 2014 19:09
Измеряет, но "странно". Только я пока специально об этом не хочу говорить. Хочу узнать, 0 Ом на входах Х19 - Х22 при отсутствующих термометрах - это "симптоматично"? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 июня 2014 8:35
Неужто перевелись знатоки СПТ961 в земле Русской? | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 июня 2014 12:22
Конечно, симптоматично Насколько я знаю, параметры базы не влияют на величины тока, сопротивления, частоты, измеряемые непосредственно на входах. Если при этом сопротивления термопреобразователей измеряются правильно, то можно считать просто глюком входа, иначе - в ремонт. P.S. Никогда не приходилось смотреть показания на входах неподключенного прибора. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 июня 2014 13:59
123re написал: [q] Насколько я знаю, параметры базы не влияют на величины тока, сопротивления, частоты, измеряемые непосредственно на входах.[/q]
100% 123re написал: [q] ... то можно считать просто глюком входа, иначе - в ремонт.[/q]
Странная логика. Т.е. бывает "просто глюк" (глюк измерительного входа, который не влияет на измерения ) а бывает "не просто глюк, а в ремонт"? 123re написал: [q] Никогда не приходилось смотреть показания на входах неподключенного прибора. [/q]
Странно-странно. У СПТ в меню Тест значения сигналов на входах просматриваются "по кольцу". И, например, если у Вас подключены термометры на Х19 и Х21, то неподключенный Х20 Вы волей-неволей "посмотрите". Или, например, подключены термометры на Х19, Х20, Вы посомтрели на них Омы, а потом по кольцу идете на "герцы" и "миллиамперы"- тоже должны будете миновать неподключенные Х21 и Х22. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 июня 2014 17:51
Дмитрий Анисимов написал: [q] Т.е. бывает "просто глюк" (глюк измерительного входа, который не влияет на измерения ) а бывает "не просто глюк, а в ремонт"? [/q]
Это предположение в реальности не приходилось сталкиваться с таким. Глюк - имеется в виду вместо условного значения 999 Ом подставляется 0 Ом. Если не влияет на работу, зачем лишаться прибора на месяц-два, а то и больше? Дмитрий Анисимов написал: [q] У СПТ в меню Тест значения сигналов на входах просматриваются "по кольцу". И, например, если у Вас подключены термометры на Х19 и Х21, то неподключенный Х20 Вы волей-неволей "посмотрите". Или, например, подключены термометры на Х19, Х20, Вы посомтрели на них Омы, а потом по кольцу идете на "герцы" и "миллиамперы"- тоже должны будете миновать неподключенные Х21 и Х22. [/q]
Омы не замечал или не обращал внимания, если у нас шли подряд Х19 и Х20 (прямая, обратка), то Х21 не нужен был. А частота или ток на неподключенном 0. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 июня 2014 18:11
123re написал: [q] Если не влияет на работу, зачем лишаться прибора на месяц-два, а то и больше?[/q]
Дмитрий Анисимов написал: [q] Измеряет, но "странно". Только я пока специально об этом не хочу говорить. Хочу узнать, 0 Ом на входах Х19 - Х22 при отсутствующих термометрах - это "симптоматично"?[/q]
Если бы не влияло на работу, то я бы этой странности (0 Ом) и не заметил бы, т.к. не пошел бы в меню Тест. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 июня 2014 10:27
ОТВЕТ из ЛОГИКИ:
"Во всех старых СПТ961 и СПТ961.1(2), у которых три последние цифры в параметре 099н01 дают число меньше 119, при отсутствии сопротивления выводился 0, сейчас 999.99"
Однако... у моего проблемного прибора - 115, т.е. там и должен быть 0. Значит причина странности в измерении температур в чем-то другом...
| | |
Sirius
Почетный участник
Откуда: г.Е.... Всего сообщений: 111 СсылкаДата регистрации на форуме: 19 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 июня 2014 15:19
Он измеряет температуру или нет | | |
|