Господа ,приветствую Вас я опять прошу помощи. Имеем ВКТ-7 подключенный через модем iRZ52it c одной стороны и такой же модем подключенный к ПК. Нужно опросить ВКТ-7 с помощью вкт7easy2 по CSD. В обоих модемах SIM МТС с ,,мобильным офисом,, Но ничего не выходит .Все делал по инструкции и перерыл весь инет,что может быть не так?
Настраивал модемы прогами: Test iRZ Modem, пробовал прогой от теплокома. Ведомый сначала к ПК. потом на прибор. Скорость от ВКТ-7 до вкт7easy2 везде ставил 9600. В настройках вкт7easy2 ставил строку инициализации ATZ и как советуют в инструкции к программе. Перелопатил все настройки.И все равно выдает вкт7easy2 ошибку: Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен". Связь вроде устанавливается, горят непрерывно светодиоды на модемах. Пишет "идет попытка подключения" и ошибка.
Сетевой номер вычислителя в ВКТ-7 сравнивал с вычислителем ставил или "0" или как на вычислителе. ВУ=0 СO=3=9600. Кабель полный 232 от ВКТ к модему. На другой программе
"МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ 7" опрос идет,но мне изи нужна. Может надо стандартный модем 9600 создать в диспетчере устройств? А может от того что Windows 7 64 cтоит. ПОМОГИТЕ!
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
ВУ = 3
Стандартный модем не нужен. На Win7x64 работает.
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
indeez, какой кабель используете между модемом и ВКТ???
indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015

Кирилл написал:
[q]
какой кабель используете между модемом и ВКТ???
[/q]

кабель rs232 который шел в комплекте с модемом
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015

indeez написал:
[q]
кабель rs232 который шел в комплекте с модемом
[/q]

Если кабель заводского исполнения, то скорее всего он нуль-модемный там идет перехлест 2контакта с 3. А по инструкции необходим для модема прямой кабель стр.49 руководства редакция 5.4
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нуль-модемным модем не подключить - там разъемы с обеих сторон должны быть одинаковые, типа "мама". Нуль-модемный кабель предназначен для соединения двух устройств DTE (компьютеров).

indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015
Кабель там 2=2 3=3 5=5 8=8 контакты 7и 8 замыкал не помогло, на 8 контакте RTS есть напряжение 12 вольт от модема. А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?) Хочу его домой взять и все таки
разобраться в нем.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

indeez написал:
[q]
выдает вкт7easy2 ошибку: Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен".
[/q]

ВУ = 3 пробовали ставить?
Такое сообщение бывает при неправильных настройках в базе данных ВКТ, при неисправном интерфейсе и разряженной батарее.
Но Вы пишете:

indeez написал:
[q]
"МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ 7" опрос идет
[/q]

странно
Не тот кабель к модему не подключить, там используется удлинитель с разными разъёмами (м-п).

indeez написал:
[q]
А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?)
[/q]

Настройки порта стандартные, ничего менять не нужно. Можно отсоединить от расходомера и можно подключить к компьютеру напрямую нуль-модемным кабелем, если есть. Или считать пультом.
indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015
Спасибо тем кто участвовал.Вопрос решился.Если кому интересно: Замена на другой переходник USB-COM на диспетчерском компе с установкой последних дров с сайта производителя. Есть сигнал RTS который по разному работает с каждой прогой на опрос.
riquelme10
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 мая 2012

indeez написал:
[q]
[/q]

Здравсвуйте! Вот уже два дня аналогичная даже идентичная ситуация. На компьютере инженера умер com-port, подключили ирзу 52it через defender usb-rs232. Программа StatReport ЭСКО-Т (редкостное фуфло) заработала, а вот "Easy" не хочет связываться и такое же сообщение. В прослушке порта "зацикливание"(повторение до 6 раз ) одного того же запроса ведущего и одного того же ответа ведомого модема . Подскажите какой использовали переходник, и где на него последние дрова? Огромное спасибо, за то что поделились)
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   ВКТ7easy2 проблема опроса
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0425. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0245


     


IntB Beige Style © Fisana