Температура ГВС ниже нормы
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 марта 2015 19:38
Всем доброго времени суток. появилась новая проблема. Заранее извиняюсь т.к. она не совсем подходит под тематику форума, но все же рискну спросить, ведь тут собралось большое количество специалистов. Вообщем имеем МКД, отопление и ГВС из газовой котельной пристроенной рядом. С самого запуска этой котельной, после сдачи дома, имелась проблемам. Проблема заключалась в том, в 2 из 4 подъездов (самых удаленных от ввода ГВС), отсутствовала циркуляция ГВС. Общались с застройщиком, но нас мягко говоря послали, сославшись на то, что жители заменили полотенчики и запитали от системы теплые полы, предложили провести самим все экспертизы и обратиться в суд. Дело это предыдущему председателю не очень понравилось и был нанят сантехник, который выполнил балансировка системы, путем шайбирования. Все бы хорошо, но самый удаленный подъезд так и не заработал. На что сантехник выполнивший балансировку посоветовал врезать в обратку циркуляционный насос, что и было сделано. Циркуляция появилась, но вот беда на точке водоразбора температура не превышает 50 градусов, что естественно вызывает негодование жильцов. Хотя на входе в дом температура ГВС 71 градус. Подскажите, помогите советом. Система двухтрубная. | | |
Цилюрик Александр
Участник
Всего сообщений: 23 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 марта 2015 22:43
Нарисуйте схему. Скорее всего, насос передавливает обратку в подачу ГВС.
--- На самом деле, все не так как в действительности :)
| | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 0:35 Сообщение отредактировано: 20 марта 2015 0:36
Вот примерно накидал. В трех последних да и в предыдущих стояках температура 47-51 | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 5:18
XABK написал: [q] Дело это предыдущему председателю не очень понравилось и был нанят сантехник, который выполнил балансировка системы, путем шайбирования.[/q]
Дорисуйте пожалуйста схему, где установлена шайба и где стояки, на которых всё нормально. Присоединяюсь к предположению, что циркуляционный насос на засасывает ГВС от котельной, а крутик по кругу (через стояки) ту воду, которая уже пришла из котельной. А вода эта в стояках остывает, да и не в стояках как я понял, а ещё и в тёплых полах. | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 8:24 Сообщение отредактировано: 20 марта 2015 8:37
XABK, давления на вводе какие на подаче и обратке? на подающем т-де ГВС нет регулятора давления? Дом сколько этажей? А на первых стояках диаметры шайб какие стоят? А не пробовали закрыть все стояки кроме проблемного и посмотреть будет работать стояк или нет? Возможно, что теплые полы (если они есть не по проекту и подключены к системе ГВС) создают ТАКОЕ сопротивление, что не хватает располагаемого напора создать циркуляцию в данном стояке. Схему бы узла управления... | | |
Цилюрик Александр
Участник
Всего сообщений: 23 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 фев. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 9:18 Сообщение отредактировано: 20 марта 2015 9:29
Обратных клапанов на ветвях, полагаю, нет?
У вас две "ближние" ветки работают как узел смешения. По ним водичка течет из обратки в подачу.
Вам бы проектировщика привлечь. Найти на это деньги. При всем глубочайшем уважении к коллегам на форуме, поиск в гугле по симптомам болезни не лучшая альтернатива походу к врачу.
--- На самом деле, все не так как в действительности :)
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 10:29
Цилюрик Александр: [q] ...поиск в гугле по симптомам болезни не лучшая альтернатива походу к врачу. [/q] По приведенным тексту проблемы и примерной схемы, можно с десяток причин занижения Тгвс придумать. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2015 13:29 Сообщение отредактировано: 20 марта 2015 13:31
Василий КузнецовБольно большой рисунок получиться в каждом подъезде по 5 стояков то есть, перед этим подъездом еще 15 стояков, все они зашайбированы, те стояки что нарисованы без шайб. Я даже больше чем уверен что вода циркулирует здесь по своему малому кругу. Теплых полов при обходах квартир не наблюдал. МаринаP1 P2 кг/см2 кг/см2 5,94 5,96 Регуляторов давления нет, дом 3 этажа. Снимал как-то после шайбирования, одну шайбу в начале.(забилось отверстие) Диаметр что-то около 3мм был. Думаю если все закрыть то никуда она не денется и пойдет там Но вот беда остальным тоже циркуляции хочется. Дальнейшее поджимание шайбами думаю приведет к ее остановке. Тёплых полов по проекту нет. Подача и обратка с удалением от ввода заужаются, в начале подача D50 обратка D40, в конце системы обе сужаются до D25. В месте установки насоса подача D32 обратка D25. Все стояки D25/ В узле по сути ничего интересного, пара кранов, магнитный фильтр на обратке. Цилюрик АлександрКлапанов нет. Я понимаю , еще бы решение найти. Сколько встанет такое удовольствие? У нас и так смета не до конца заточена под все нужды. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 марта 2015 21:44
Ну что господа, мыслей нет? | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2015 8:21 Сообщение отредактировано: 25 марта 2015 8:22
XABK написал: [q] P1 P2 кг/см2 кг/см2 5,94 5,96[/q]
Мысли есть, но нужна дополнительная информация. Марина написал: [q] Схему бы узла управления... [/q]
Хотя бы от руки. И на схеме укажите, где стоят манометры, показания которых Вы написали. XABK написал: [q] Система двухтрубная. [/q]
Отопление и ГВС вместе? Элеватор или насос есть? Или два тр-да -отопление и два тр-да - ГВС? | | |
|