Евгений Буш
Начинающий
Всего сообщений: 28 СсылкаДата регистрации на форуме: 25 мая 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 июля 2015 22:30
Водогрейный котел Vitoplex 100 SX1 1400 кВт готовлю к химочистке, снял датчики максимального и минимального давления, запускаю котел обеспечивая циркуляцию своим насосом. Контроллер Vitotronic 100 gs1 старенький беленький такой. Показывает ошибку С1, почитал инструкцию зашунтировал в 150-м разъеме клеммы STB- STB. Ошибка С1 снялась, но выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления, горелка не загорается, хотя заслонка на ней шевелится, че еще можно зашунтировать. Наладчика вызвать нет возможности, в командировке. Если вопрос не для этого форума подскажите куда адреснуться |