Температура ГВС ниже нормы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 * 8
Печать
 
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
Юстас - Алексу :)
По теме - "Лучшее - враг хорошего" ( Народная мудрость)
О безопасных и оптимальных ( на мой взгяд) параметрах ГВС - http://www.rosteplo.ru/soc/blog/teploset/1793.html#cut

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

Василий Кузнецов написал:
[q]
Всё же есть потери, которые не оплачивает потребитель и наличие которых побуждает держать режимы в котельной в ущерб качеству услуги ГВС?
[/q]

Нет, мы платим за все потери, в том и проблема, я тоже в этом доме проживаю и потери эти оплачиваю.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Господа, какие есть нормы и СНИПы указывающие на минимальный перепад давления в таких системах?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Господа, какие есть нормы и СНИПы указывающие на минимальный перепад давления в таких системах?
[/q]


Если не будет перепада давлений - не будет и движения воды со стороны большего давления в стороную меньшего давления.
Нормы и СНиПы устанавливают требования к расходу.

Но движению жидкости оказывает сопротивление всё то, по чему она движется и чем быстрее движется вода, тем большее сопротивление на воду оказывает инжинерная система.

Перепад (располагаемый) должен быть таким, чтобы преодолеть сопротивление системы и заставить воду двигаться в системе с нужной скоростью (с нужным расходом).

Рабочий перепад давлений показывает, какое сопротивление система оказывает движению воды при имеющемся расходе (скорости).

В общем зависимость перепада от скорости находится в соотношении:
dP=к*w^2, где к - константа, коэффициент, имеющий постоянную величину для данной неизменной системы. w^2 - скорость движения воды в системе (расход)возведённый в квадрат.

Мой ответ таков, минимальный перепад должен быть таким, чтобы обеспечить нужный расход при полностью открытых запорно-регулирующих органах в инженерной системе.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Не могут ли сами расходомеры создавать препятствие прохождению воды в системе? Расходомеры МФ 25 и 32.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Не могут ли сами расходомеры создавать препятствие прохождению воды в системе?
[/q]

Трубы и те создают препятствие движению воды. Расходомеры не исключение.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Василий Кузнецов
Просто вы говорили про перчатку в трубопроводе и т.п., так вот трубы на участке расходомеров заужаются с 50 до 32 и с 40 до 25, допустимо ли применять такие решения?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
ак вот трубы на участке расходомеров заужаются с 50 до 32 и с 40 до 25, допустимо ли применять такие решения?
[/q]

Допустимость таких решений определяетя гидравлическим расчетом для обеспечения заданного расхода. К примеру имеется сеть трубопроводов с сопротивлением 0,2 кгс/см2 при заданном расходе. В трубопровод этой сети, имеющий Ду80, хотят поставить расходомер. Для обеспечения заданной точности расхода требуется расходомер меньшего Ду, чем Ду80.
Предположим, что врезка расходомера с Ду50 для заданного расхода увеличит гидравлическое сопротивление сети на 0,005 кгс/м2. Сравниваем значения сопротивления до установки расходомера (0,2 кгс/см2) и после (0.205 кгс/см2).
Для этого случая установка расходомера практически не повлияет на расход. Т.е. уменьшение расхода будет столь незначительным, что оно практически не почувствуется и не скажется на режиме работы сети.

Но если сеть имеет гидравлическое сопротивление 0,005 кгс/см2 и расходомер ещё добавит 0.005 кгс/см2, то тогда будет уже существенная разница между тем что было ( 0.005) и стало (0.01). В этом случае после установки расходомера расход снизится значительно и повлияет на режим работы сети.

В вашем случае, как я писал ранее, у меня есть подозрение, что повышенное сопротивление создаёт участок сети, проходящий от датчика давления на обратном трубопроводе, и далее через внешнюю сеть, включая сеть котельной, до датчика давления на подающей трубе.

Где установлены датчики давления в вашем доме по отношению к расходомерам?

Если датчик давления на подаче установлен за расходомером и датчик давления на обратке до расходомера, то расходомеры оказываются на том участке сети, который создаёт повышенное сопротивление.

Если датчик давления на подающей трубе установлен до расходомера, а датчик давления на обратном трубопроводе (циркуляционном) - после, то расходомеры оказываются на внутреннем участке сети, на котором датчики давления показывают не то, что нулевое сопротивление, а даже отрицательное (т.е. можно сделать выввод, что на этом участке сети сопротивление очень низкое, что зауженные участки для расходомеров не вносят существенных изменений в режим работы сети на внутреннем участке трубопроводов).
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Василий Кузнецов
На второй странице есть схема узла учета, с указанием расположения датчиков давления.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
На второй странице есть схема узла учета, с указанием расположения датчиков давления.
[/q]

А каковы значения давлений в котельной после циркуляционного насоса от вашего дома, перед теплообменником, после теплообменника и перед расодомером на циркуляции в ваш дом (в котельной)?