Погодное регулирование в МКД - опыт эксплуатации систем 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Погодное регулирование в МКД - опыт эксплуатации систем
RSS

Погодное регулирование в МКД - опыт эксплуатации систем

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
В ноябре прошлого года мы смонтировали в моем родном городе три первых в его (города) истории системы регулирования в многоквартирных жилых домах. Сначала было страшно, что не заработают. Заработали. Стало страшно, что будут работать как-то не так. но прошла зима, и вроде никто не замерз. Ну, а самое главное, было страшно, что "вдруг не будет экономии" - как тогда объяснить жителям, ради каких таких идей потрачены их деньги?

Но вот я сравниваю потребление за зиму с нормативами и вижу - экономия есть. Сравниваю с соседними домами, где стоят только теплосчетчики - и вижу разницу в пользу регуляторов. Особенно она проявилась в начале мая, когда к нам неожиданно пришло лето. А батареи, понятное дело, еще продолжают жарить - отопительный сезон у нас обычно до 15 мая (и 16го обычно холодает ;)). Вот две картинки ниже. Это два расположенных "через улицу" дома, примерно одинаковых. Первый - без регулятора, площадь помещений 2818 м2, расчетное потребление за год 794, 68 Гкал. Второй - с регулятором, площадь помещений 2859 м2, расчетное потребление 806,32 Гкал в год.

1) Дом без регулирования




2) Дом с регулированием




На графиках показано общее теплопотребление (отопление + нагрев бойлера ГВС).
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
q=Дмитрий Анисимов]Сначала было страшно, что не заработают.
[/q]

Думаешь кудесники :) ?
Чьё оборудование? Уж не импорто ли замещающее.

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Контроллеры, клапаны и приводы Siemens, насосы Wilo. Купить успели еще по докризисному курсу евро.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
PS "Провал" на графике "без регулирования" 14.04 - это работы на сетях, дом отключали.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
Прогресс однако.
Отеплосчечивание то по-тихоничку схлопывается, благодаря ФЗ 261, надо продвигать реальное энергосбережение.
Теперь и эффективность можно посчитать в реальных же тыс. руб..

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
А можно глянуть на графики расхода теплоносителя?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот подача в доме с регулированием:




Скачок 14.04 - это "компенсация" падения температуры в сети. Я сейчас глянул почасовки и понял, что в одном из предыдущих сообщений ошибся - дом без регулирования в этот день не отключали, просто температура в сети упала в ночь с 13 на 14 до 40 градусов. Соответственно, в доме без регулирования "упало" и потребление тепла, а в доме с регулированием - нет. А отключение, с которым я перепутал, было 12 марта.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Может вот так картина будет полнее:




Красный график - Q; желтый - M подачи; синий - температура подачи; зеленый - температура обратки. Оси ординат слева направо - Q, t, M.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Дом без регулирования, те же графики, только вместо M измеряется V (и не спрашивайте, почему - счетчик ставили и настраивали до меня):



Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Мне интересно было сравнить расходы между собой в доме где не регулируется и где регулируется.
Пока писал, график уже появился.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6
Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Погодное регулирование в МКД - опыт эксплуатации систем
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0412. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0242


     