Помогите разобраться с понятиями Перегрев, Недогрев, Недобор
Васильиваныч
Новичок
Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 июня 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 июня 2015 16:10
Добрый вечер. Я всегда считал что - перегрев - температура обратки на 5% выше температуры, рассчитанной по температурному графику, - недогрев - температура подачи на 3% ниже температуры, рассчитанной по температурному графику. Но недавно обратил внимание на то, что температура подачи не только на 3% должна быть не ниже рассчитанной, но и на 3% не должна её превышать. Т.е. отклонение температуры подачи должно быть в пределах ±3% от расчётной, а температура обратки не должна превышать расчётную более чем на 5%. Как же в таком случае называется ситуация, когда температура подачи на 3% выше температуры, рассчитанной по температурному графику? Столкнулся с другой терминологией: - перегрев - температура подачи на 3% выше температуры, рассчитанной по температурному графику - недогрев - температура подачи на 3% ниже температуры, рассчитанной по температурному графику - недобор - температура обратки на 5% выше температуры, рассчитанной по температурному графику Какая в таком случае терминология правильная? | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 июня 2015 7:33
А если температура подачи более чем на 3% ниже графика, а обратка выше 5% от графика, это как называется? В природе вообще всё в балансе. Если существует перегрев то есть и недогрев. Если есть недобор, то должен тогда существовать и перебор. Ну а если температура обратки на 5% выше температуры, рассчитанной по температурному графику то почему обязательно это недобор? Может быть и перебор если к примеру расход теплоносителя в 3 раза выше расчетного. Тепловая энергия это не только температура, но и расход. У нас ещё есть термин - перетоп. Ну а если и подача и обратка выше допустимого отклонения то это что? Перегретый недобор Нет наверное стандартных терминов на этот счет. | | |
Васильиваныч
Новичок
Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 июня 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 июня 2015 9:05
Понятно, что комбинировать эти ситуации можно всевозможными способами и названия тут для каждой комбинации нет. Меня же интересует не какая то комбинация, а конкретная ситуация, когда температура подачи на 3% выше температуры, рассчитанной по температурному графику. Думаю правильней использовать термины: перегрев подачи, недогрев подачи и перегрев обратки. | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 июня 2015 9:26
Васильиваныч написал: [q] [/q]
[q] Столкнулся с другой терминологией: [/q]
Где столкнулся? Правильные понятия даются в НПА. Если в НПА трактовок на этот счёт нет, то как только не называли. п.9.2.1 ПТЭ ТЭ уже дал определение: - по подаче это отклонение температуры от графика; - по обратке это превышение температуры, заданной графиком. | | |
Соломон
Участник
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 фев. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 февраля 2016 9:09
Какие последствия для источника теплоты при поступлении на него обратной воды с температурой превышающей 5%-ый допуск? | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 февраля 2016 9:33
Перерасход эл. энергии на перекачку теплоносителя, т.е. дополнительные издержки при отпуске теплоты, если это котельная. Если ТЭЦ, то исчо и при производстве эл. энергии.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Соломон
Участник
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 фев. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 февраля 2016 4:42
Какие санкции и на основании каких документов можно применить к потребителям за превышения 5% допуска по температуре обратки? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 февраля 2016 7:22
Соломон написал: [q] Какие санкции и на основании каких документов можно применить к потребителям за превышения 5% допуска по температуре обратки?[/q]
См. постановление № 808-ПП РФ от 08.08.2012 г. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2016 9:40 Сообщение отредактировано: 1 марта 2016 9:54
to Соломон Занимался как то глубоко режимными делами и поиском рычагов и рыл где тока мог. Вот тут на прищепке есть некие изыскания ( не мои) может быть пригодиться в борьбе за технологическую дисциплину. К сожалению не знаю кто автор, но анализ состояния дел глубокий, мне понравился.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2016 9:42 Сообщение отредактировано: 1 марта 2016 9:49
Извините что выкладываю не по порядку
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0472. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0296
|