Вполне штатная ситуация. Судя по отчету, в настройках СПТ стоит контроль небаланса масс, который, по согласованию с ТСО, может быть до 4% - поэтому стоят нули в графе М1-М2. Относительная погрешность ВЭПСов, наверное, 1% минимум, так что все находится в рамках приличий. Претензий у ТСО быть не может. Поскольку веса импульсов у расходомеров ВЭПС не нормированы, следует, на всякий случай, проверить правильность введенных коэффициентов А и В для обоих расходомеров. |