СДВ-И и Карат-307

Проблемы с измерением давления

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Имеется узел учета с 4 датчиками давления и вычислитель Карат-307.
Расстояние от первых двух датчиков давления до вычислителя около 5 метров.
Расстояние от вторых двух датчиков давления до вычислителя около 35 метров.
Для питания датчиков использованы два блока питания (на первые два - свой блок питания, и на вторые два - свой блок питания) БП02Б-д1-24.

Первые два датчика подключены ко входам Р3 и Р4, а вторые два датчика ко входам Р1 и Р2 вычислителя.

Через несколько дней работы после монтажа датчик на входе Р2 начал показывать давление больше, чем на самом деле. но в границах от 0 до 16 кгс/см2. Датчик заменили. Через 5 дней датчик на входе Р2 снова стал показывать давление, но уже больше 16 кгс/см2 (ток более 20 мА), вычислитель начал фиксировать НС по превышению давления и стал подставлять константу. В период работы возник единичный случай, когда и на входе Р1 датчик давления показал более высокое давление, чем было фактически.

Снова заменили датчик давления на входе Р2. Опять все стало показывать правильно. Но через несколько дней опять показания на входе Р2 стали прыгать, а вместе с ним начали прыгать показания и на входе Р1.

(Все это время показания давления на входах Р3 и Р4 стабильны.
Трубопроводы с давлением Р1 и Р3; Р2 и Р4 соединены между собой, поэтому давления в указанных парах не могут быть сильно разными, т.е. давления Р1 и Р2 не могут сильно отличаться от Р3 и Р4.)

Когда первый раз возникли проблемы с Р2, то решили, что это проблемы с датчиком. Когда случилось второй раз, то опять подумали на датчик Р2, но возникли сомнения. После 3 раза винить во всем датчики давления вроде бы уже и не правильно...

Может быть есть у кого какие соображения по вопросу, почему так странно работают датчики давления на входе Р1 и Р2?

Вот что удалось извлечь из памяти прибора (архивные данные):

Прикрепленный файл (Р.xls, 70144 байт, скачан: 408 раз)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Василий Кузнецов:
[q]
Для питания датчиков использованы два блока питания (на первые два - свой блок питания, и на вторые два - свой блок питания) БП02Б-д1-24
[/q]


А как Вы подключаете два датчика давления к одному одноканальному блоку питания?

У меня такая "свистопляска" была (датчики давлени МИДА-13П и СПТ961.2), когда по невнимательности взял одноканальный блок питания ОВЕН БП04Б-Д2, вместо двухканального ОВЕН БП07Б-Д3 (на вид они одинаковые, у обоих два выхода, только в одноканальном они гальванически не развязаны).
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Александр Двоеглазов написал:
[q]
А как Вы подключаете два датчика давления к одному одноканальному блоку питания?
[/q]


Вероятно, так, как рекомендует КАРАТ: схема есть здесь -

http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2432
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Спасибо Дмитрий. В СПТ961.2 все "минусы" объеденены на плате вычислителя.

Василий попробуйте заменить блоки питания. Один раз столкнулся, что блок питания стал выдавать временами до =50В.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
В СПТ961.2 все "минусы" объеденены на плате вычислителя.
[/q]

На плате Карат-30х тоже все минусы по давлению соединены между собой.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Один раз столкнулся, что блок питания стал выдавать временами до =50В.
[/q]

Одно понять не могу, если блок питания виноват, то почему он действует в основном только на один канал измерения Р2, а на Р1 редко. И почему это действие не синхронно проявляется?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Василий попробуйте заменить блоки питания.
[/q]

Ранее, на других узлах учета датчики давления запитывались от одного 10ВР220-24Д и такое явление не встречалось.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
На плате Карат-30х тоже все минусы по давлению соединены между собой.
[/q]


Точно?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Точно?
[/q]

Через лупу разглядывал, все соединены.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Так лучше было прозвонить. Я не думал, что они соединены, и всегда "кидал перемычки".

Но если они соединены, то при использовании отдельных БП они как бы перестают быть отдельными. И зачем тогда индивидуальная клемма на "минус" каждого датчика"?