Все таки нужны ли датчики давления?
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:06
98. В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку. Можно ли ссылаясь на этот пункт правил не устанавливать датчики давления? | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:19
Pe_rec написал: [q] ...только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.[/q]
По моему вот это "только" и закрывает перечень средств измерений на таких узлах. Только расходомеры и более ничего. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:26 Сообщение отредактировано: 2 марта 2016 7:26
Pe_rec написал: [q] Можно ли ссылаясь на этот пункт правил не устанавливать датчики давления?[/q]
Можно. Но пофилосовствую. Если есть необходимость ссылаться, значит кто-то не согласен с этим. А если кто-то не согласен с этим, то скорее всего против. А если кто-то против этого, то согласится ли он с этой ссылкой? А если он не согласится с этой ссылкой, то стоит ли не устанавливать датчики давления? | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:31
Василий Кузнецов написал: [q] Можно. Но пофилосовствую. Если есть необходимость ссылаться, значит кто-то несогласен с этим. А если кто-то не согласен с этим, то скорее всего против. А если кто-то против этого, то согласится ли он с этой ссылкой? А если он не согласится с этой ссылкой, то стоит ли не устанавливать датчики давления?[/q]
Ну просит естественно ЭСО, но узел смонтировали полтора года как, были проблемы с собственниками и договорами, поэтому не смогли сдать тогда. Вычислитель стоит без возможности подключения датчиков давления, да и заказчик доплачивать уже совсем не желает. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:37 Сообщение отредактировано: 2 марта 2016 7:38
Есть и более весомые аргументы, но если ЭСО в принципе не желает принимать ни какие аргументы, то стоит ли их искать? | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:42
Василий Кузнецов написал: [q] Есть и более весомые аргументы, но если ЭСО в принципе не желает принимать ни какие аргументы, то стоит ли их искать?[/q]
А смысл тогда было писать эти пункты в правилах учета, если их ЭСО не собирается выполнять? Это видимо чисто философский вопрос. | | |
Avk
Участник
Откуда: Горький Всего сообщений: 71 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 мая 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:46
п.8 ПКУ №1034 Теплоснабжающие организации или иные лица не вправе требовать от потребителя тепловой энергии установки на узле учета приборов или дополнительных устройств, не предусмотренных настоящими Правилами.
Напрямую в ПКУ не написано об установке датчиков давления. Может прокатит...? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:49
Pe_rec написал: [q] А смысл тогда было писать эти пункты в правилах учета, если их ЭСО не собирается выполнять? Это видимо чисто философский вопрос.[/q]
У нас множество людей несогласных с какими либо правилами обяательными для исполнения, если это противоречит их желаниям. Философский вопрос вынуждает поставить другой вопрос. Имеется ли готовность отстаивать свои права в суде? Если да, то есть более весомые ссылки. | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:54
Вадим НН написал: [q] Напрямую в ПКУ не написано об установке датчиков давления. Может прокатит...?[/q]
Суть в том, что в методике к правилам про этот пункт ничего не написано и есть только: 43. Теплосчетчики узла учета системы отопления потребителей должны регистрировать за час (сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие параметры: а) количество воды, полученной по подающему трубопроводу, м3; б) количество воды, возвращенной по обратному трубопроводу (при установке второго расходомера), м3; в) среднее значение температуры теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам за час, °С; г) среднее значение давления теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам за час, МПа; д) время работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час. Вот и думай как хочешь, то ли действует п.98 правил, то ли нет. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 марта 2016 7:59 Сообщение отредактировано: 2 марта 2016 8:00
Общий план рассуждения: Правилами учета предусмотрен и контроль, и учет. Отдельно написано, что относится только к контролю. Контроль бывает чего-либо. Контроль осуществляет кто-либо. В Правилах написано что может контролировать ЭСО, а что может Потребитель. ЭСО не может контролировать давление у Потребителя. Потребитель может контролировать давление в сети ЭСО. Контролировать или не контролировать давление в сети ЭСО - это право Потребителя.
Почему определение давления - это только контроль: - значение давления не участвует в определении потреблённой тепловой энергии в водяных системах теплоснабежния и отсутствие результата измерения давления не является нештатной ситуацией в работе узла учета тепловой энергии. Т.е. отсутствие измерения давления - есть штатная работа узла учета. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0535. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0348
|