Монтаж датчиков давления 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Монтаж датчиков давления
RSS

Монтаж датчиков давления

Где прописаны требования монтажа датчиков давления через запорную арматуру?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
yurik
Участник


Откуда: Оренбургская область
Всего сообщений: 96
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2013
История вкратце такова - подрядчик при строительстве котельной врезал датчики давления для автоматики, для узла учета тепла (Карат СДВ) напрямую в трубопроводы без запорной арматуры. И получается, что если что-то с датчиком случается - надо опорожнять трубопровод. На все претензии подобного монтажа отвечают:
"Все сделано согласно проекта, проект прошел гос экспертизу. Покажите хоть один нормативный документ, в котором прописаны требования монтажа ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ через запорную арматуру."
На самом деле подобные требования монтажа через трехходовые краны есть, но они касаются только МАНОМЕТРОВ.
Есть ли что-то подобное именно для датчиков давления?
Подскажите что-нибудь.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

yurik написал:
[q]
Подскажите что-нибудь.
[/q]

Есть положение при котором перед разработкой проекта заказчик выдает техническое задание на разработку проекта в котором и указывает свои желания, которые не прописаны в обязательных для выполнения нормативных документах. Если это не было сделано, то придется вам самим за свой счет устанавливать краны между закладным устройством отбора давления и датчиком давления при первом удобном случае. А если требуется поправить проект, то и оплатить и внесение изменений в проект.
yurik
Участник


Откуда: Оренбургская область
Всего сообщений: 96
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2013
Ясно. Спасибо.
teplovik
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2012
Если Карат-СДВ это действительно СДВ "Коммуналец", я бы сослался на нарушение пункт 2.2.7 руководства по эксплуатации: "в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки преобразователей;"
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

teplovik написал:
[q]
я бы сослался на нарушение пункт 2.2.7 руководства по эксплуатации:
[/q]

Это не нарушение, т.к. это всего лишь рекомендации:

2.2.7 При монтаже преобразователей следует учитывать следующие рекомендации:
...
– в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом обору-
довании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обес-
печения возможности отключения и проверки преобразователей;
...


teplovik
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2012
Я думаю нарушение первого пункта данных рекомендаций несет за собой отказ от гарантии. Скорей всего и остальных тоже.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

teplovik написал:
[q]
нарушение первого пункта данных рекомендаций
[/q]
- это оксюморон какой-то, а на самом деле нарушения рекомендаций не бывает.
Или Вы имеете в виду кгбшное "мы вам настойчиво рекомендуем"
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Рекомендация "должны применяться" - это тоже как-то... оксюмористично.
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Тем не менее МИ 1592-2015 Счетчики воды. Методика поверки - тоже Рекомендация. Но Росстандарт издает приказ №135 О внесении изменений в Описание типа, обязывающий производить поверку по этой Рекомендации.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Никакого логического противоречия. Была рекомендация и осталась бы ей, если бы не приказ. Издали приказ - делать по этой рекомендации (возможно, например, из множества различных рекомендаций, существовавших до приказа)
Фактически обязателен приказ.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Монтаж датчиков давления
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0425. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0242


     


IntB Beige Style © Fisana