Коллеги,
может кто-нибудь сталкивался с таким поведением расходомеров Взлет ЭРСВ-440ЛВ, модификация Лайт М, и, соответственно, может подсказать, что делать.
Итак,
1) Недавно такой расходомер (Ду32), установленный на ГВС (труба полипропиленовая), перестал выдавать импульсы. Приехал на объект (спустя пару суток после отказа), открыл крышку, увидел, что светодиод мигает с интервалом в 3 секунды. В руководстве по этому поводу написано следующее:
"При нормальной работе без ошибок частота пульсаций светодиода составляет 0,5 Гц. При наличии нештатной ситуации «Пустая труба» прерывистое свечение светодиода идет с периодичностью в 3 секунды, при наличии других ошибок – высокая частота прерывистого свечения, равная 5 Гц."
Но в моем случае труба никак не могла быть пустой, что я легко проверил, открыв спускник.
Снял расходомер, тут же поставил на его место другой, подключил тем же кабелем - расходомер заработал, вычислитель начал считать импульсы.
Отвез снятый расходомер в КАРАТ для диагностики и ремонта, но через пару недель мне его вернули с вердиктом "ИСПРАВЕН". И выставили счет за ложную тревогу, т.е. за диагностику.
2) Вчера на одном объекте смонтировали после поверки 4 Лайт М Ду50. До поверки приборы работали. Во время поверки трубы ГВС и ХВС заменили на полипропиленовые. Сегодня приезжаю подключать-настраивать и вижу: расходомеры в подаче и обратке отопления работают, а расходомеры ГВС и ХВС - нет. И оба светят своими светодиодами по 3 секунды. Т.е. опять "пустая труба". Проверил напряжение питания - нормально. Попробовал питание отключать-включать. И вот что интересно. И тот, и другой расходомер после включения питания начинают моргать светодиодом с частотой 0,5 Гц. И вычислитель начинает показывать расход. Но проходит буквально минута-полторы, светодиод переходит на 3-секундное моргание, импульсы "заканчиваются".
А дальше еще интересней. Т.к. расходомер ГВС расположен в одном помещении с вычислителем, а ХВС - через пару стенок, то с расходомером ГВС я "позанимался" дольше. Т.е. вот этих тупых экспериментов по включению-выключению провел много... ну, раз десять, возможно. И после очередного включения расходомер заработал! Вот сейчас смотрю в ЛЭРСе - работает уже несколько часов (тьфу-тьфу-тьфу). А расходомер ХВС "запустить" так и не удалось.
И вот еще что общее со всеми тремя описанными приборами - они все стоят на полипропилене. И "выравнивающие" провода ни к чему не подключены. Может быть в этом дело? |