Какие отзывы о вихревых преобразователях расхода?
rainman
Участник
Всего сообщений: 66 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 дек. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 января 2010 6:46
Господа, поделитесь своими впечатлениями о вихревых преобразователях расхода. Как у них с надежностью, стабильны ли метрологические характеристики? Очень нравится цена и то, что работает от батарейки. Спасибо | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 января 2010 7:05 Сообщение отредактировано: 13 января 2010 7:16
Если говорить о вихревом методе измерения расхода, то он безусловно является одним из наиболее применяемых, наряду с электромагнитным и ультразвуковым. Если же речь вести о вихревых преобразователях расхода, то следует учитывать множество факторов, например: величина тепловой нагрузки (если речь о тепловых сетях), диапазон расходов, диапазон температур, качество теплоносителя (в смысле различных загрязнений), потери напора, фирма производитель и т.д. И только после анализа этих факторов, можно принимать решение о применении или не применении вихревых расходомеров. Где-то в разделе "расходометрия", давалась ссылка на материал по сравнительным испытаниям расходомеров различных типов. Прикрепленный файл (О влиянии те, 28551 байт, скачан: 1066 раз) | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 января 2010 7:14 Сообщение отредактировано: 13 января 2010 7:24
Другой файл не прикрепляется. | | |
rainman
Участник
Всего сообщений: 66 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 дек. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 января 2010 7:20
Спасибо | | |
Репин Сергей
Долгожитель форума
Всего сообщений: 284 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 дек. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 января 2010 19:50
В городе Сургуте уже много лет на УУТЭ как абонентов, так и на котельных и ЦТП городской ГТС применяются в большом количестве вихреакустические расходомеры Метран 300ПР (ЗАО ПГ "Метран", г. Челябинск). 1. Плюсы: - высокая стабильность характеристик; - надежность; - возможность беспроливной поверки 2. Минусы: - длиные прямые участки: 10Ду до и 5Ду после; - несколько дороговат; Необходимость источника питания 24 В я не считаю минусом, т.к. 220 вольт уже есть везде. Чаще всего применяем "Метраны" с теплоэнергоконтроллерами ИМ2300 (ФГУП ОКБ"Маяк", г. Пермь). Многие считают это удачным сочетанием. | | |
Alex IIS
Новичок
Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 17:50 Заголовок сообщения: Господа, поделитесь своими впечатлениями о вихревых преобразоват
Поделюсь небольшим опытом: Приборы неплохие! Если выберете серии ВЭПС, ВПС Калужского Промприбора или Димитроградские ВПСы, то диаметр выбирайте исходя из скорости жидкости в проточной части прибора не ниже 1,5 - 2 м/с. Для Метрана -300 примерно 0,5 - 3 м/с. Им нужен индивидуальный подход. И точно по возможности откалибруйте на станке прямые учаски, проточную часть. И не забудьте про все рекомендации про блуждающие токи. Тогда приборы будут работать устойчиво. Ну а если в воде есть двухвалентное железо или плавает мазут с окалиной... Тогда только ультразвук!!! Лучше Каратовские!! И не дай Бог вам вспомнить всуе приборы марки "взлет"!!! Заказчик тогда вас проклянет на веки вечные!! | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 19:21
Репин Сергей написал: [q] 1. Плюсы: - высокая стабильность характеристик; - надежность; - возможность беспроливной поверки[/q]
Насчет стабильности характеристик, весьма сомнительно. Надежность - не очень высока. Возможность беспроливной поверки никоим образом не может быть достоинством, это архисерьезнейший недостаток расходомеров. В принципе, беспроливная поверка вообще недопустима! Alex IIS написал: [q] И не дай Бог вам вспомнить всуе приборы марки "взлет"!!![/q]
Ничего сверх плохого в приборах марки "Взлет" нет. Не лучше и не хуже других отечественных ультразвуковых расходомеров. Если ориентироваться на ультразвук, то, для обеспечения надежного, достоверного учета, надо ориентироваться на "вражеские" приборы, ну или уж на импортные "дружественных" стран (страны ближнего зарубежья ) Марки не называю, дабы не быть обвиненным в рекламе. На форуме теплопункта есть производители упомянутых расходомеров, им и карты в руки. | | |
Репин Сергей
Долгожитель форума
Всего сообщений: 284 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 дек. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 20:12
Каханкову Андрею:Могу согласиться с тем, что возможность "беспроливной поверки" не есть какое-то решающее преимущество "Метранов". По истечению МПИ расходомеры в любом случае проливаются на стенде. Беспроливной метод, - это так, на всякий случай ... А по поводу стабильности и надежности "Метранов", - это Вы зря. 1.В отличие от ВЭПСов и ВПРов, имеющих встроенный постоянный магнит, на который цепляется всякая "магнитная дрянь", Метраны этого "преимущества" лишены. 2.Проточная часть из нержавейки, и никакого фторопласта, как у разных ЭМРов. Ломаться и деформироваться просто нечему. 3.Наличие многих загрязнений и воздуха до определенного предела практически не оказывают влияния на образование вихрей, а стало, быть, и на точность измерений. Разумеется, типоразмер "Метрана" следует правильно подобрать по минимальной скорости теплоносителя. А монтажные комплекты 10Ду и 5Ду мы обычно заказываем вместе с расходомерами. Их делают на каком-то заводе в г.Златоусте. Они похожи на отходы минометного производства, т.к. стрелять из них точно можно. | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 21:52
Каханков Андрей написал: [q] В принципе, беспроливная поверка вообще недопустима![/q]
Андрей Евгеньевич, но ведь пролить, допустим, "пятисотку" или там "тысячник", точно так же "в принципе" невозможно. И куда крестьянину податься?
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 февраля 2010 5:54
Что значит в "принципе" невозможно? Как раз, в принципе, возможно пролить и "пятисотку", и "тыщевку". В Европе (Германия, Голландия, вполне вероятно и Дания), есть проливные установки до 1000мм. В России, в Самаре, фирма "Кроне", в минувшем году должна была запустить стенд с возможностью проливки расходомеров Dу 600мм. Конечно, организации, имеющей такие полнопроходные расходомеры, не позавидуешь. Но, если проливать в Голландии, а не в Самаре, то может и позавидуешь Репину Сергею. Что ж, согласен, с доводами. Характеризуя вихревые расходомеры, подспудно имел в виду ВЭПСы и ВПРы. | | |
|