Проблему выявил, решение нашел, но в чем суть?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Недавно было - купили датчик перепада давления (не Овен) для экспериментов, а он не тот ток выдает. Нам поменяли без вопросов. Сказали, что ноль не настроен был, но это, по-моему, отмазка (штамп отк и поверки на месте были).
Чтобы вычислитель завышал показания, например при измерении тока на образцовом резисторе, надо чтобы был плохой контакт этого резистора с цепью измерения, а цепи измерения с цепью тока, наоборот, хороший. Как то это мало представимо. Если только канал измерения универсальный и резистор подключается переключателем или другим ключом, а они "барахлят", то может быть.
Вообще, по-хорошему, надо бы на этом объекте оставить в разрыве цепи смонтированный резистор, например 1 Ом и померить на нем напряжение, а когда сломается измерение, еще раз померить. Если ток действительно изменился - разбираться с датчиком, если нет, а вычислитель завышает - разбираться с вычислителем.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Serg58 написал:
[q]
Вообще, по-хорошему, надо бы на этом объекте оставить в разрыве цепи смонтированный резистор, например 1 Ом и померить на нем напряжение, а когда сломается измерение, еще раз померить. Если ток действительно изменился - разбираться с датчиком, если нет, а вычислитель завышает - разбираться с вычислителем.
[/q]


Попробую так сделать.

Но почему ток "восстанавливается" после отключения/включения разъема?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но почему ток "восстанавливается" после отключения/включения разъема?
[/q]

Тоже можно на оба подумать. В вычислителе при выдергивании ток через плохой контакт прекращается и он,возможно восстанавливается... Но больше подозреваю датчик - ведь в нем происходит полный перезапуск электроники.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
а СПТ показывает, скажем, 22 мА
[/q]

Забыл добавить. Точнее бы узнать про "скажем" или показывает на самом деле (и сколько в исправном состоянии). Часто в конструкциях с выходом 4-20 предусмотрен сигнал "авария" специально выходящий из этого диапазона. При неправильных измерениях датчик дает, например, 24 мА, чтобы сигнал воспринимался, как выход из режима правильных измерений (сам делаю обычно 24 мА или 0).
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Serg58 написал:
[q]
Точнее бы узнать про "скажем" или показывает на самом деле (и сколько в исправном состоянии).
[/q]


Вот последний случай. СПТ показывает НС53 (Давление выше верхнего предела). Смотрю в меню Тест значение силы тока на соотв. входе - 22,802 мА. Отключаю, подключаю - 9,483 мА.


Serg58 написал:
[q]
Часто в конструкциях с выходом 4-20 предусмотрен сигнал "авария" специально выходящий из этого диапазона.
[/q]


В РЭ на Овен ПД100-ДИ описания такой функции не нашел.

Продолжаю наблюдение.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Чую это СПТ, без схемы или развинчивания не обойтись. Датчик вряд ли кто стал бы делать с дробным сигналом неисправности.
из деревни с лавочки проба лесного вайфая)))
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот я и бросаю клич специалистам по СПТ961... :rolleyes:
Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
Дмитрий СПТ надо в сервис. Только там скажут точно!


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А может дело в датчиках?
Giga
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2014
22,802 мА - индикация неисправности датчика. Помню поставил дифманометр' а спт по тесту 22.802 показывает.Сразу заменил датчик и все стало ок. Дифманометр был 4-20 мА.