УтечкиУтечки
Mistik2010
Новичок
Откуда: Якутск Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2010 4:37 Заголовок сообщения: Утечки
У многих возникают вопросы,и у меня в том числе про утечки. Как же выставлять счёт абонентам, у которых разница между"подачей и обраткой" большая т.е. утечки,слив, как хотите можете назвать.Много дискуссий,а ответ прост.. В "правилах учёта тепловой энергии" в пункте 3.2.1. ясно написано,что Gy=(G1-(G2+Gгв))- это для открытых систем,соответственно для закрытых Gy=(G1-G2).Утечка есть,держи счёт абонент или бракуем учёт и в поверку..
Единственный вопрос : Погрешность большинства расходомеров 2%.. У нас В Энергосбыте,если разница больше 2%,то применяем 3.2.1., и на эту разницу выставляеться счёт, а что же делать с этими двумя процентами,стоит ли их отнимать с полученной величины.................?????
--- И это правильно..Да-ду-да-ду...!
| | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2010 6:59
Mistik2010 написал: [q] Единственный вопрос : Погрешность большинства расходомеров 2%.. У нас В Энергосбыте,если разница больше 2%,то применяем 3.2.1., и на эту разницу выставляеться счёт, а что же делать с этими двумя процентами,стоит ли их отнимать с полученной величины.................????? [/q]
На этот вопрос сразу появляется куча вопросов: - Какая разница больше 2%? И 2% от чего? Лучше напишите формулу. - А если разница по модулю больше двух процентов, но с "минусом", то тоже выставляется счет? Только уже Энергосбыту от абонента? - А вот стОит ли отнимать два процента от полученной величины можно будет подумать, если станет ясно, о каких процентах идет речь и о какой полученной величине. Лучше привести конкретный пример - без указания имен и юр.реквизитов, но желательно с реальными цифрами, так будет проще разобраться. И еще один вопрос - система отопления открытая или закрытая? Это достаточно принципиально, если датчики расхода имеют 2% погрешность. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2010 9:20
Я бы рассуждал так. 1. Утечка (или, если с противоположным знаком, то подпитка) может быть либо реальной, либо метрологической. Реальная - это когда на самом деле "где-то течет". Метрологическая утечка обусловлена погрешностями измерений. Т.е. ее нет, но приборы показывают, что есть. 2. За реальную утечку потребитель, разумеется, должен платить. За реальную подпитку, вероятно, должен платить поставщик. 3. За метрологическую утечку и метрологическую подпитку платить не должен никто. Ведь и в магазине нам никогда не отбивают дополнительный чек "за погрешность весов", хотя любые весу эту погрешность имеют. А теперь - самый сложный вопрос: где грань между метрологической и реальной утечкой (подпиткой)? И сложен этот вопрос не с технической, а с чисто психологической точки зрения. Технически все просто: зная паспортные погрешности используемых расходомеров, однозначно определяем, в какой "коридор" должна попадать разница их показаний. Подчеркну - именно ПОГРЕШНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАСХОДОМЕРОВ, а не те "стандартные" 2%, которые указаны в Правилах учета. Ибо у нас нынче подавляющее большинство расходомеров по документам являются однопроцентными. Но вот, допустим, на реальном объекте разница показаний вышла из "коридора метрологической утечки". Теперь в зависимости от знака этой разности кто-то кому-то должен заплатить. И тут бессмысленно приводить какие-либо доводы: ПРИБОРЫ ПОКАЗАЛИ - ПЛАТИ. Если не устраивает - тщательно проверь, нет ли утечки на самом деле, проверь качество монтажа, проанализируй, нет ли на трубопроводы и приборы электромагнитных "наводок" и т.п. Все ОК, но приборы продолжают показывать утечку? Тогда - в поверку их. И очевидно, что инициатором поверки должна быть та сторона, которой ненормативная разница показаний невыгодна. Т.е. "утечка" - поверку инициирует потребитель, "подпитка" - поставщик". Не прошли поверку? - ставим новые приборы. Прошли? - ну, извините, значит "нет оснований не доверять". Т.е. возвращаем приборы на место и платим по их показаниям. Или все-таки покупаем новые, другого типа/производителя. По идее, если б все так и шло, то достаточно быстро естественным образом исчезли бы с рынка и некачественные приборы, и недобросовестные поверители. Это оптимистический взгляд. А взгляд реалиста таков: на рынке остаются теплосчетчики, которые программно приравнивают один из расходов к другому. И на рынке остаются поверители, которые просто ставят штамп в паспорт. Потому что прибор, имитирующий измерения, поверять и в самом деле не нужно. | | |
Mirabella
Новичок
Всего сообщений: 10 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2010 13:37 Заголовок сообщения: ....
Это все конечно хорошо, но только надо не забывать, что отчет ПУ это первичный документ. А как на первичку смотрят в налоговой мы прекрасно знаем. Кстати, что в Правилах записано, то и считаем.
З.Ы.: В электрике тоже есть погрешность...только дома мы почему-то снимаем показания как есть...и не жужжим. | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2010 16:20
Mirabella написал: [q] В электрике тоже есть погрешность...только дома мы почему-то снимаем показания как есть...и не жужжим. [/q]
Когда платим по квартирному водомеру - тоже никто не жужжит, хотя и он с погрешностью. Все вопросы начинаются когда появляется ВЫЧИСЛЕННАЯ разница нескольких ИЗМЕРЕННЫХ величин. А вместе с разницей под ногами появляются прежние грабли, на которые наступали, наступаем и будем еще долго наступать... И все-таки, вопрос заданный Мистиком, мне не совсем понятен... А помочь человеку так хочется Он сможет что-то прояснить в части моего предыдущего сообщения? | | |
Mistik2010
Новичок
Откуда: Якутск Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 1:18 Заголовок сообщения: все тоже..
Даю конкретные цифры :
Период по распечатке.. с 25.12.10 - 18.10.10г. Температура носителя по графику(в норме).
Разница между подачей и обраткой за сутки 7-10 т. За период получилось М1=2384,64 т. М2=2196,47 т.
Мы берём 2% от подачи : 47,69 т. М1-М2=188,17 т. Получинная величина в погрешность не входит,значит выставляем счёт по полной т.е. 188,17 на утечку(прога переводит в Гкалл). Как видите применям 2% к подаче... Получаеться что за месяц у (у многих похожая картина) абонентов выходят большие цифры в тоннах,т.е это наше нереализованное тепло,план не выполняеться и прочие вещи......
Ваш коммент..:-)
--- И это правильно..Да-ду-да-ду...!
| | |
Igor
Новичок
Всего сообщений: 12 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 окт. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 7:17
а разве не должно быть 2% подачи плюс 2 % обратки?? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 10:02
Откуда взялась волшебная цифра 2? | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 10:25
Mistik2010 написал: [q] За период получилось М1=2384,64 т. М2=2196,47 т.
Мы берём 2% от подачи : 47,69 т. М1-М2=188,17 т. Получинная величина в погрешность не входит,значит выставляем счёт по полной т.е. 188,17 на утечку(прога переводит в Гкалл). Как видите применям 2% к подаче... Получаеться что за месяц у (у многих похожая картина) абонентов выходят большие цифры в тоннах,т.е это наше нереализованное тепло,план не выполняеться и прочие вещи......
Ваш коммент..:-) [/q]
Итого намерили: - М1 = (2384,64 +- 47,7) т - М2 = (2196,47 +- 43,9) т Разница получается М1-М2 = (188,17 +- 91,6) т Типичный результат, ошибка измерения утечки почти 50%. Если вы допустили эти приборы в эксплуатацию и нет нареканий к их работе, следует принять к расчетам 188,17 т теплоносителя и тепловую энергию, заключенную в нем. Вопрос, как я теперь понимаю, заключался в том - надо ли добавить или вычесть два процента (47,7 т - или около того) "к" или "из" полученной величины 188,17 т? Мой ответ на это - нет конечно, сколько получилось, столько и предъявляем. Или я неправильно понял вопрос? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 февраля 2010 10:42
Андрей Чигинев написал: [q] Мой ответ на это - нет конечно, сколько получилось, столько и предъявляем.[/q]
Согласен на (100 +- 0)%. Как уже писали выше, мы ничего не прибавляем-отнимаем ни из показаний электросчетчика в квартире, ни из показаний весов в магазине. А само стремление "отнять (прибавить) погрешность" происходит от простого непонимания того, что это вообще такое - погрешность. Общаясь с разными, связанными с учетом, людьми, пришел к выводу, что многие из них думают, что слова "погрешность N%" означают, что прибор ровно на эти N% "завышает". Или "занижает" - тут уж кому как выгодно думать. Однако если б это было так, то мы простым арифметическим действием превращали бы N-процентное средство измерений в идеальное, с нулевой погрешностью. На самом же деле "погрешность N%" означает, что в штатных условиях применения в установленном диапазоне погрешность данного СИ НЕ ДОЛЖНА ВЫЙТИ ИЗ КОРИДОРА +-N. Т.е. она может меняться от -N до +N, а мы НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ, какова она в данный момент времени в данной точке диапазоне. Поэтому ни вычесть, ни прибавить погрешность к результату измерений мы не можем. Мы можем лишь предполагать, что результат отличается от истины не более, чем на N%. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0497. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0317
|