Спасибо, Дмитрий Леонидович :thumbup:
Кстати, обращаю внимание коллег:
- СВТУ-10 возможны варианты по напряжению питания: 220, 36, 24 В;
- РТ-10 - только 24 В.

---
С уважением, Александр Сафонов
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Уф-ф, хорошо, что я эти проводки в розетку не засунул!

:biggrin:
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Конечно, хорошо :)
Случай-то получился бы не гарантийный :biggrin: :biggrin: :biggrin:

---
С уважением, Александр Сафонов
Anton
Начинающий


Откуда: г. Ковров
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2010
непонятны 2 момента: почему клапан стоит после расходомерного узла, и функции насоса?
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
1. Теплосчетчтки устанавливается максимально близко к границе раздела между потребителем и ТСО.
Все подключения, перемычки и проч. должны находится ПОСЛЕ узла учета.

2. Для насоса обоснования следующие:
а) У Вас прямоточная схема (без смешения). Расход порядка 24 кубов.
Для корректного регулирования необходимо на трубу Ду 150 установить клапан Ду 65 (примерно).
Потери напора могут быть значительными. Возможен вариант, когда увеличение отверстия в дроссельной шайбе не поможет.
б) при аварийном отключении наружной сети клапан может автоматически переключиться на контур подмеса и насос на несколько часов продлит агонию системы отопления. ;)

---
С уважением, Александр Сафонов
msazmt
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2012
Приветствую. Поясните, пожалуйста, необходимость датчика температуры на обратном трубопроводе Т4. Датчик Т2 это для организации учета тепла, а Т4 какую функцию выполняет?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

msazmt написал:
[q]
Т4 какую функцию выполняет?
[/q]

Попробую предположить. Правилами организации теплоснабжения (от 8 августа 2012 г. N 808) требуется соблюдать график температуры в обратном трубопроводе (п.26 правил), а иначе ...(п. 92 правил). ;)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
У нас нет таких регуляторов о котором описано здесь, но стоят другие (ОВЕН, Siemens, Sauter, Honevel, Danfoss), но принцип работы у них примерно один. Этот датчик на обратке отопления выполняет 2 функции. Первая - контроль завышения обратки выше графика (как это уже сказал Василий Кузнецов), а вторая - защита от замерзания системы, то есть контролирует минимальную температуру. Других задач у него нет.

msazmt
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2012
А в связи с чем обратка может повыситься? Если я всё правильно понимаю, это актуально только для систем с автоматическими терморегуляторами на приборах. А контроль минимальной температуры - мне всегда думалось, что это осуществляется поддержанием необходимой температуры на подаче в зависимости от температуры наружного воздуха (по темп-му графику)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Мыслите шире!
У современного терморегулятора существует не только задача поддерживать температуру подачи в соответствии с графиком. Режимов гораздо больше. Возможно в Вашей схеме этот датчик ни когда и не понадобится.
К примеру у нас, в зимний период регулирование в основном выполняется именно по этому датчику а температура подачи идет уже по графику с котельной (который у нас не выдерживают).
А просто представьте ситуацию когда к примеру по расчетам терморегулятора температура подаваемая в систему отопления должна быть допустим 85 градусов, а с котельной приходит 82 градуса. Как поведет себя терморегулятор? Он будет открывать бесконечно клапан пытаясь достичь нужной температуры. В результате полетит максимальный расход и температура обратки вылетит за график.
А есть также экономные режимы (пониженного потребления) когда система чуть теплая поддерживается, или отключено или ручной режим, когда теплоноситель гоняется внутри отопительного контура. Этот датчик контролирует чтобы он не замерз к примеру температура не опустилась ниже +5гр. Или мало чего там в ручном режиме накрутят - защита от дурака.

У нас и на водоподогревателях ГВС два датчика стоит (минимум, бывает 3). Один на выходе ГВС (поддерживает 60гр), другой на обратке водопдогревателя (контролирует высокую обратку, ограничивает). Есть еще вспомогательные для ускорения реакции (упреждения).