Есть температурный график сети, а есть температурный график системы отопления, первый при централизованном теплоснабжении как правило 150/70 С, второй 95/70 С. Если речь о графике сети то 80-40 это более или менее нормально, 80-45 -норма. Но больнице интересен свой внутренний график отопления 95- 70 С. Вот если параметры внутреннего графика 80-40 это беда, надо или рассверливать "шайбу" или увеличивать сопло элеватора, это зависит от подключения ИТП к тепловым сетям. Главный элемент в системе отопления -отопительный прибор, а его основные характеристики тепловой напор и теплопередача. Коротенько без формул максимальная разность температур прямой и обратной линий в систему отопления 25 С и это при самой низкой (расчетной температуре наружного воздуха), далее с повышением Т н.в. эта разность (дельта Т) уменьшается доходя до 5 С при Т н.в. = +8 С. Но не 40 С!!! как у Вас. В этом случае тепловой напор (около 40 С) - никакой по сравнению с расчетным (в паспорте прибора он составляет 70 С). следовательно и тепла Вы снимите с радиатора примерно в 1,9492 раза меньше чем необходимо. Так чтго сверлите Екатерина, сверлите! |