Разница температур менее 3-х градусовБольшой расход теплоносителя, разница температур на подаче и обратке меньше 3-х градусов
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 20:56
И еще один вопрос, может немного не по теме. Срок поверки водомера истек до начала отопительного сезона. Имеет ли право ЖЭК снимать, а теплосеть принимать показания теплосчетчика ? Спасибо. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 5:36
Serg_Sl написал: [q] А чем тогда можно объяснить повышение расхода теплоносителя, если не регулировкой в котельной ?[/q]
Именно отсутствием регулировки в доме. Котельная выдает теплоноситель в общую сеть и физически не может обеспечивать "раздельные" режимы для каждого из подключенных к сети домов. Serg_Sl написал: [q] Срок поверки водомера истек до начала отопительного сезона. Имеет ли право ЖЭК снимать, а теплосеть принимать показания теплосчетчика ?[/q]
Конечно нет. Неповеренное средство измерений - это не средство измерений. | | |
jk
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 31 мар. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 13:32
Разве это проблема, когда перепад избыточный? Хуже, когда его не хватает до расчетного, а так всегда можно сдросселировать избыточное давление, установив шайбу, или прижмите задвижку на вводе, если Вам уж совсем лень А почему у Вас такая низкая температура в подаче, если я правильно понял: [q] подача от 37 до 47[/q]
???? | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 23:29
Я не специалист в этой области, а ЖЭКу все по барабану. За задвижки читал, что они могут работать только в крайних положениях. ??? Температура и на улице была не очень низкая. К примеру: +7 град. 35.75/33.68/2.07 +2 град. 41.7/39.4/2.3 -3 град. 49.3/44.2/5.1 Этой ночью по прогнозу -12, поэтому 53/47.6/5.4 С 25 октября по сейчас расход теплоносителя - 11400 м3 на 39,9 Гкал
| | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 23:34
По логике датчик должен быть между задвижками, здесь до ... А может и не важно ...
| | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 23:41
Тепловычислитель. Смущает символ "E" Error.
| | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2011 23:44 Сообщение отредактировано: 23 ноября 2011 23:53
Очевидно время наличия неполадки, но почему то не выделен мнемокод с изображением песочных часов (как показано в руководстве по эксплуатации).
| | |
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2011 5:26
Serg_Sl написал: [q] По логике датчик должен быть между задвижками, здесь до ... А может и не важно ... [/q]
На учет тепловой энергии установка преобразователя температуры до вводной задвижки на подающем трубопроводе, как у Вас на фото, не влияет. Serg_Sl написал: [q] Очевидно время наличия неполадки, но почему то не выделен мнемокод с изображением песочных часов (как показано в руководстве по эксплуатации).[/q]
Это сам код неисправности: означает что необходимо произвести замену элемента питания и температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах лежит вне диапозона измерений. Посмотрите справа в торце тепловычислителя в окошке должен быть виден год выпуска элемента питания. Serg_Sl написал: [q] Я имел ввиду, что сейчас котельная может поддерживать давление теплоносителя выше расчетного, исходя из того, что расход теплоносителя явно зывышен, а гидравлическое сопротивление домовой сети не менялось. [/q]
Установите себе на вводе в здание регулятор перепада давления и отбалансируйте систему отопления здания. У Вас будет постоянный расход теплоносителя независимо от давления с котельной и нормальная разница температур. P.S. У Вас по фото не опломбирован тепловычислитель. Хотя с таким монтажом кабельных линий у нас ни один инспектор не допустил бы прибор к коммерческому учету. | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2011 14:18
Serg_Sl написал: [q] Тепловычислитель. Смущает символ "E" Error. [/q]
Serg_Sl написал: [q] Очевидно время наличия неполадки,[/q]
Хочу дополнить. У вычислителя MULTICAL 66R нет функции "время наличия неполадки", она присуща последующим моделям. Здесь сумма 3-х инфокодов - событий: 140 = 128+ 8+ 4. 128 - Прошло 6 (8) лет и пора бы заменить батарейку (признаком ее окончательной "кончины" будут 3 неподвижные точки над символом Е или погашение экрана); 8 (температурный датчик в обратке), 4 (температурный датчик в подаче) - находились за пределами 0...180 градусов больше одного часа. Такое случается при транспортировке при температурах ниже нуля градусов, либо при отключени датчиков для поверки (обрыв тождественен 200градусам). Самостоятельно с исчезновением причины эти коды не сбрасываются. Необходимо сбросить принудительно. На результат измерения наличие этого "индикатора" не влияет. Счетчик часов следует сбросить при замене батарейки. Иначе код 128 сохраниться даже при новой батарейке. Поскольку вычислитель не опечатан, сброс легко сделать:отделите верхнюю часть от основания (отключение питания), через 5-10 сек верните на место при нажатой правой кнопке. За 2-5 секунд пройдет сброс кода INFO. Отпустите кнопку. Сброс часов наработки - аналогично, но левой кнопкой. | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2011 19:08 Сообщение отредактировано: 25 ноября 2011 8:25
Спасибо за исчерпывающий комментарий, ввела в заблуждение имеющаяся инструкция на MULTICAL 66-CDE. Понемногу проясняется ... А подсчет тепла, получается, тепловычислитель производит, даже в случае, если разница температур подачи/обратки лежит вне допустимого диапазона измерений разницы температур вычислителя 3..150 град. (меньше 3-х град.) ? А батарейка и правда не очень свежая ...
| | |
|