Узел учета на электрокотельной

Работа узла учета при малых и отрицательных разницах температур.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Система отопления закрытая. Через систему в сутки прокачивается около 5600 т теплоносителя. При среднесуточной разнице температур около 0,9 градуса и подпитке в районе 25 тонн выработка тепловой энергии котельной составляет около 6 Гкал за сутки.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
но можно ли доверять его показаниям при такой разнице температур.
[/q]

Можно ли доверять вычисленному значению тепловой энергии с относительной погрешностью около 20%?
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Можно пожалуйста пояснить из чего сложилась цифра 20%?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Каханков Андрей написал:
[q]
Допускаемое отклонение сопротивления от НСХ для ТСП класса А равно +-(0,15 + 0,002|t|). И как измерить разницу температур в 0,6С?
[/q]

Ну так не померить! Надо рассмотреть погрешность КТСП на разность температур +-(0,05 + 0.001dt) гр.С. Получается погрешность около 10%. Но может существуют какие-нибудь эталонные преобразователи с меньшей погрешностью?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Можно пожалуйста пояснить из чего сложилась цифра 20%?
[/q]

Заглянул в РЭ на теплосчётчик Логика 7961 на базе вычислителя 961.2 и прочитал, что:

Во первых:

3.3 Диапазоны измерений

- 3-145 °С – разность температур;

Во вторых:

3.4 Метрологические характеристики
Пределы допускаемой погрешности1 в условиях эксплуатации:
- тепловая энергия и тепловая мощность воды в закрытой системе
теплоснабжения (относительная) по ГОСТ Р 51649-2000, класс С;
- тепловая энергия и тепловая мощность воды в открытой системе
теплоснабжения (относительная) по ГОСТ Р 8.591-2002;

- разность температур (относительная) ±(0,2 + 12/Dt) %;

Из этого следует, что при разности 0,6С погрешность измерения разности будет = 0.2+12/0.6=20.2%

Далее читаю ГОСТ 51649-2000:

4.2.5 Значения разности температур D t теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах должны быть:
- наименьшее, D tн, выбирается из ряда:
1, 2, 3 °С - для теплосчетчиков класса С;

Возьмём наименьшее значение из ряда = 3 (см. РЭ - диапазон измерений от 3 градусов)

п.5.1.2.1 Относительная погрешность для класса С - δ0 = ± (2+ 4 D tн / D t + 0,01 Gв /G)
подставляем туда наши значения: = 2+4*3/0,6 = 22 % без учёта погрешности расходомеров.







Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Александр, мне тоже погрешность в 20% кажется нереальной. Думается, для тех данных, что Вы привели, погрешность измерения составит никак не меньше 100%, а скорее больше. Если приведёте метрологические характеристики по расходомерам и термометрам, можно посчитать и точнее.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Для Serg 58. Конечно, есть образцовые, эталонные термометры. В данной ситуации речь идет о том, что стандартными приборами измерить достоверно количество тепла не получится. Тем паче, что система очень слабо открыта, коэффициент возврата теплоносителя 0,99. Так, что и по разнице температур и по разнице расходов будет вылезать очень большая погрешность.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
вполне возможно точнее считать по потребленной электроэнергии... но это просто мысль по прочтении всех мнений... цифры не прикидывал...

но по теме... это тоже не будет коммерческим учетом... так для ориентирования....
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Все большое спасибо за ответы. Решено обследовать и отрегулировать тепловые сети для повышения перепада температур на входе в котельной. Временно учет будет вестись по электросчетчикам.