Учет ГВС теплосчетчиком SKS-3 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Учет ГВС теплосчетчиком SKS-3
RSS

Учет ГВС теплосчетчиком SKS-3

Помогите разобраться со схемой учета.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
DIZEL
Начинающий


Всего сообщений: 41
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 фев. 2010
в скрепке выделил цветом, болдом и шрифтом значения аварийной работы
ГВС, а также их средние значения за этот период - 24/25.01.12,.
Посмотрите как отличается средняя температура ГВС(Т1 и Т2), подача ГВС в
ночные часы именно в этот день, от среднего по всему архиву.
Температура - 41.39С и 26,64С , вместо 49С и 45С.
И расход подачи - 0,74м3/час, вместо обычных 1,2-1,5м3/час, н

Прикрепленный файл (194_M.rar, 82097 байт, скачан: 422 раза)
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Так это однократный факт, который не сразу и заметишь, причём здесь приборы? Конечно, нужно устранить причину.
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

DIZEL написал:
[q]
Вопрос: что нужно предъявлять потребителю: оплату за энергию накопленную по E1,или разницу между E1 и E3.
[/q]

1. Оплату надо предъявлять за Е1, как за все потребленное тепло. О чем и написал Дмитрий.
Относительно Е3 можно только предположить, что разработчики добавили в отчет как справочную величину. "Коммерческого" значения не имеет, поскольку разделить тепло на отопление и ГВС в данном случае невозможно.
2. Наличие подпитки или отрицательный небаланс масс однозначно уменьшают общее количество тепла (Е1).
По данным архива 65% отсчетов разности масс меньше нуля. В результате "недобор" по теплу составил около 5%. Из расчетов исключены дни 24.12 и 02.02.
3. Анализ разности масс за время отсутствия водоразбора показывает, что происходит постепенное увеличение относительной разности, как показано на рисунке. Возможная причина - загрязнение расходомеров. Скорость ухода составляет 0,8-0,9% в месяц.
Какого типа расходомеры применяются в теплосчетчике?
4. Если в вычислителе нет функции контроля часового тепла (как в ВКТ-7), то отрицательный "недобор" тепла можно рассчитать вручную.

Прикрепленный файл (Ris_05.PNG, 37061 байт, скачан: 1043 раза)
DIZEL
Начинающий


Всего сообщений: 41
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 фев. 2010
Расходомеры электромагнитные (SDM). Можно по подробней о том как правильно вручную досчитать отрицательный "недобор" тепла?
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
Если разность масс отрицательная, то Е1<Е3.
Из двух столбцов отчета Е1 и Е3 для оплаты нужно выбрать бОльшее значение за каждый час. Затем суммируем.

На конец архива расхождения между массами составляют 1,6% (при отсутствии разбора ГВС). Поэтому можно их промыть. Потом расскажите, какого цвета осадок.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2