Добрый вечер, Уважаемые участники форума!
Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется объект, заселенный жилой дом подключенный по независимой схеме. На подпитке стоит расходомер ВРТК-2000 (ИВК Саяны) (Ду 32, ВИ 2,5 поверку прошел в декабре 2011г.) до и после прибора стоит запорная арматура. Прибор переодически показывает подпитку системы от 0,350 м3/ч до 0,420 м3/ч при этом подпиточный насос не включается, закрываю задвижку после ВРТК-2000 расход падает до 0,150-0,250 м3/ч тут же закрываю задвижку перед ВРТК расход падает до 0.
Пробывал следующее:
1) Снимал ВРТК проточная часть чистая, инородных тел не было
2) Отключал подпиточный насос, перекрывал запорную арматуру и оставлял на 2 часа, давление в системе не упало (я так понимаю что утечек ни где не было). Даже если идет отбор воды из системы то для для каких целей (дому 4 года ремонт думаю у всех сделан)????
В итоге за месяц по распечаткам дом подпитал 10-13м3 (завтра буду на работе скину распечатки с прибора)
Прикрепленный файл (Декабрь (суточные часовые).xls, 210944 байт, скачан: 670 раз) |