Небаланс по ГВСПомогите выявит причину
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 октября 2012 16:39
Всё таки заглянул в архив. Этому узлу учета давным давно ставят прогулы на кладбище, несмотря на то, что [q] Монтаж теплосчетчика выполнен согласно паспортных требований,настройки(вес импульса,характеристики термопреобр.,знач.давления)соответствуют всем существующим нормам.[/q]
Во-первых при реальных нагрузках, близких к указанным [q] Нагрузка на отопл 0.366 гк\ч,на гвс 0.24 гк\ч[/q]
расход на отопление составляе порядка 4-х - 5-ти т/ч да плюс расход на ГВС в часы максимального водоразбора ещё около 4-х т/ч. А в архивах циркуляционные суточные расходы составляют от 70-ти до 90 ТЫСЯЧ т/сут, или от 3-х до 4-х ТЫСЯЧ т/ч! Соответственно и нагрузка получается не 0,6 Гкал/ч а 60 Гкал/ч ! Да это ЦТП такой не найдешь, не то что один дом. Температуры скачут, подача может быть меньше обратки, а в межотопительный период циркрасход возрастает от отопительного . Не это не узел учета, и часовых архивов не надо. Хотя можно и взглянуть, просто любопытно. Ещё любопытно узнать типоразмер расходомеров, не иначе как Ду 80-100 , и то маловато будет | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 октября 2012 16:56
Точно, надо было с архива начинать, он интересный. Например, 6 января температура в подаче была МИНУС 40, при этом "теплоноситель" по системе продолжал шуршать почем зря. И расходомер (в подаче) его измерял: молодец, не замерз. А с 21 августа такая температура становится нормой. Интересно, как в этом случае счетчик вычисляет массу? Каханков Андрей написал: [q] А в архивах циркуляционные суточные расходы составляют от 70-ти до 90 ТЫСЯЧ т/сут, или от 3-х до 4-х ТЫСЯЧ т/ч![/q]
По-моему, в этом архиве значения масс идут нарастающими итогами. Посуточные показания - это не M1, M2 и (М1 - М2), а dM1, dM2, d(M1 - M2). Иначе расход горячей воды по квартирным счетчикам, который, как написал Дизель, в разы больше расхода по показаниям общедомового, вообще вгонял бы в ступор. | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 октября 2012 17:07
[q] По-моему, в этом архиве значения масс идут нарастающими итогами.[/q]
Да, Дмитрий Леонидович, эт я дал маху. Порядок чисел изменился, но чудес в архиве осталось предостаточно. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0433. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0270
|