Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

AlexSandr написал:
[q]
А учитываются ветер и солнце именно за счет разделения датчиков температуры в помещениях (много) на фасады и контроль и управление именно фасадные.
[/q]

Ну... это немного не то. :frown:
Учитвается ВЛИЯНИЕ ветра и солнца - тут ничего нового нет.
А вот:
Александр Двоеглазов написал:
[q]
датчик скорости ветра например финский...
[/q]

это да.

---
С уважением, Александр Сафонов
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А как система отопления должна реагировать на изменение СКОРОСТИ ветра? Здесь какая-то сложная математическая модель здания должна быть в регулятор заложена... прогнозировать изменение температуры в помещениях в зависимости от направления, скорости и температуры ветра (воздуха). Стоит ли овчинка выделки?
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
прогнозировать изменение температуры в помещениях в зависимости от направления, скорости и температуры ветра (воздуха)
[/q]


Прогнозировать изменение температуры воздуха в зависимости от направления и скорости ветра - невозможно, согласен. А вот от температуры наружного воздуха - очень даже реально. И действительно, тут Вы правы, именно с применением математической модели здания. В какой-то мере - это действительно прогноз. Т.е. температура на улице уже изменилась, объект (здание) еще не успело отреагировать, а система автоматики УЖЕ знает, какое количество теплоносителя необходимо подать для сохранения теплового баланса.
А с применением пофасадного деления, получается так, что учитывается еще и направление ветра. Но это уже не прогноз, а действие по факту.

---
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Александр Сафонов написал
[q]
Как учитывается ветер? Как учитывается солнце? Если не затруднит - напишите названия. Пожалуйста.
[/q]


Ветер можно учитывать с помощью датчиков TUNA 20 от компании Produal, которые можно подключать к регуляторам OUMAN EH-203. В зависимости от скорости ветра делается поправка к температуре теплоносителя на входе в систему отопления здания.
Подробнее, если интересно, в инструкции на регулятор и датчик:
http://www.ouman.fi/files/esit...u_2.11.pdf

http://www.produal.com/folders...UNA20e.pdf

Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Спасибо, Александр.

---
С уважением, Александр Сафонов
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
1. Вышеуказанный регулятор OUMAN EH-203 предназначен для коттеджей с автономным отоплением, что для 99% объектов в России неприемлемо, так как по большому счету, - это регулятор для ИСТОЧНИКА (см. описание - основной параметр регулирования - температура воды на ВЫХОДЕ), а не ПОТРЕБИТЕЛЯ, к которому теплоноситель уже приходит (или должен приходить) в соответствии с Тн.в.

2. Особенно трогательная часть описания:
"Если комнатная температура отличается от
установленной величины, действием комнатной
компенсации изменяется температура выхода воды.
Например, если величина комнатной компенсации
составляет 4 и комнатная температура поднялась на 1,5
°C сверх установленной величины, регулятор снижает
температуру выхода воды на 6°C (4x1,5°C = 6°C)."

Представили? Это же сколько раз к нему подойти нужно будет, если у нас и при 0гр.С Т1=80 и при -10гр.С? Всякий раз при изменении Тн.в. на 1гр.С? Или, может быть, реже?

И еще цитата:
"Если при морозе комнатная температура снижается, увеличь величину установки кривой при -20°C.
Если при морозе комнатная температура увеличивается, уменьши величину установки кривой при
-20°C. Если в комнате при температуре 0°C чувствуется холодновато, увеличь величину установки
кривой при 0°C. Таким образом, можно установить кривую регулирования, как раз согласно
потребности здания в отоплении."
Интересно, а просто держать нужную температуру в здании не пробовали?

3. Слов нет, регулятор достойный. Почти автоматический для наших сетей.
Главное - ветер учитывает.
Только ветер - он разный бывает. Бывает и теплый.
Так что по моему мнению - он годен либо для того, для чего разрабатывался, т.е. для коттеджа, либо как очередная игрушка для наших кулибиных - поставить хоть что-нибудь (для опытов).

---
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Уважаемый AlexSandr на Ваши вопросы по регулятору Ouman EH-203 с удовольствием отвечу, если Вы создадите новые тему. Ибо как неустанно говорит Дмитрий Анисимов: "Новый вопрос - новая тема", а мы далеко ушли от проблем обсуждаемой в данной ветке.
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Уважаемый AlexSandr на Ваши вопросы по регулятору Ouman EH-203 с удовольствием отвечу
[/q]


Уважаемый Александр.
Как раз у меня по этому регулятору вопросов нет.
Свое мнение я высказал - он для коттеджа и устанавливать его в жилых домах с централизованным отоплением - есть профессиональное преступление.

---
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Обсуждение регулятора Ouman EH-203 перенес в новую тему
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1158#last
vaha303
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2012
подскажите пожалуйста, где и как можно получить или попросить программу управления погодным регулятором Danfoss ECL 200 полную , а не демку