Замена преобразователей давления 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   СЕМПАЛ »   Замена преобразователей давления
RSS

Замена преобразователей давления

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009
Спасибо за ответ.
А выпущенные с завода-изготовителя и прошедшие первичную поверку преобразователи давления не являются откалиброванными?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Марина написал:
[q]
А выпущенные с завода-изготовителя и прошедшие первичную поверку преобразователи давления не являются откалиброванными?
[/q]


Должны являться. ;) Если у Вас датчик с выходом 4-20 мА, то нижней точке диапазона (для датчиков избыточного давления это обычно 0 МПа) соответствует сигнал 4 мА, верхней - 20 мА. Большинство вычислителей именно так и настраиваются: Вы задаете тип или диапазон датчика, и вычислитель приравнивает "низ и верх по давлению" к "низу и верху по току". А в случае с СВТУ есть возможность для каждого датчика давления ввести индивидуальные калибровочные коэффициенты (если они определены и вписаны в паспорт ДД), благодаря чему повышается точность измерений.
sowa
Новичок


Всего сообщений: 10
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 мар. 2009
Всем привет!
Проходили аналогичную процедуру. Вышел со строя датчик давления из комплекта поставки, заменили датчиком фирмы "ОВЕН". Поставили датчик ПД100 с 2-х проводной схемой подключения и выходным сигналом 4-20мА, диапазон по давлению изменили в настройках СВТУ: 4мА - 0МПа, 20мА - 1МПа , клас точности ПД100 кажется кажется был - 0,5. Теплоснабжающая организация особо не сопрротивлялась - изменения в проекте соглассованы без проблем. Поверку теплосчетчика с новым ДД решили проводить по граффику, поскольку СВТУ с каналом давления поверен, новый ДД поверен и имеет аналогичные характеристики.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   СЕМПАЛ »   Замена преобразователей давления
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0459. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0233


     


IntB Beige Style © Fisana