Соблюдение требований ПУЭ при монтаже узлов учёта.Безопасность обслуживания узлов учёта от поражения эл.током.
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:29
Каханков Андрей посоветовал [q] Изучайте ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ, ПУЭ, ПУЭ гл.1.7![/q]
Да знают они ПУЭ, не сомневаюсь, а обсуждают другое: что делать в куче старых домов, где современные требования ПУЭ не соблюдаются (а кое-где и старорежимные требования тоже)? kva прав, конечно, но и 123re обоснованно замечает, что "...кто знает, как прикрутят сеть в следующий раз?" Ни в коей мере не навязываю, но вот наш случАй: как-то на одном (правда, не жилом, а административном) объекте после обследования выяснили, что у них такая же ..., что обсуждают на этой ветке. Признались инспектору, и спросили, как это дело обходить будем, на что, так сказать, глаза закрывать, - тот поблагодарил за искренность и твёрдо заявил, что ПУЭ надо соблюдать, и он лично качество заземления проверит (сопротивление, то, сё). Что делать, чертыхнулись, да и внесли в проект заземление по ПУЭ: штыри глубиной на хрен знает сколько в землю, сварку промеж ними, ввод в здание, шину внутри и прочие прелести. Пришлось, кстати, проследить потом, чтобы монтажники не сэкономили, и всё сделали по проекту. Узел, понятно, приняли (работает до сих пор без вопросов), но интересно, что этой шиной теперь вовсю и другие творцы в этом здании пользуются... | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:29
Каханков Андрей написал: [q] 123re; kva нет на вас иженера-инспекторада отдела охраны труда. Знакомство с онным закончилось бы полным отключением и опломбирование электроприемников, написанием предписания на нескольких листах и направлением на внеочередную проверку знаний по электробезопасности. Изучайте ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ, ПУЭ, ПУЭ гл.1.7! [/q]
Поделитесь пожалуйста своими знаниями ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ. Как правильно заземлить металлический корпус шкафчика КИПиА в жилом доме в котором нет выделенного заземляющего проводника, а есть только совмещённое заземление-зануление? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:34
Каханков Андрей написал: [q] Изучайте ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ, ПУЭ, ПУЭ гл.1.7![/q]
И как правильно смонтировать модульное оборудование на 220В внутри шкафчика, чтобы током не вдарило (это главное) и чтобы инспектор не написал предписание на внеочередную проверку знаний вместе со штрафом? Скачивал фотографии шкафчиков узлов учёта в инете. Так судя по ним, 90% монтажников не знают всех этих Правил. И ещё я не видел заземлённого шкафчика КИПиА на узлах учёта.... | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:46
Дмитрий Анисимов написал: [q] А 123re пишет о том, что "местные электрики" могут где-то подключить провода "крест-накрест", и тогда фаза окажется там, где должен был быть нуль, т.е. на корпусах.[/q]
Такое может быть, если сам корпус подсоединить на нулевой провод внутри шкафчика, который потом вдруг окажется фазным. А если от шкафчика КИПиА будет протянута отдельная жила на корпус межэтажного шкафчика? А корпус межэтажного шкафчика имеет защитное заземление-зануление. Тогда получается что и шкафчик КИПиА будет иметь такое же защитное заземление-зануление, коль он соединён своим корпусом с корпусом межэтажного (или распределительного щита)? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:52
Я думал над вопросом, чтобы установить в подвале пластиковые шкафчики КИПиА, вместо металлических ЩРНМ. Но они большей частью под модульное оборудование, а вычислители как-то не предзназначены для монтажа на дин-рейку (кроме ТЭКОН-19).
И они все не глубокие, а как в них установишь блок питания (например БП 12.04) от МастерФлоу, который втыкается в розетку своим корпусом?
Смотрел боксы ДКС и других компаний, а они не очень удобны для ежедневного открывания и закрывания.
Может кто поделится информацией, какие пластиковые боксы можно применить для монтажа в них оборудования вместо металлических ЩРНМ? | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 17:57 Сообщение отредактировано: 25 октября 2012 18:01
Лев написал: [q] но вот наш случАй: как-то на одном (правда, не жилом, а административном) объекте после обследования выяснили, что у них такая же ..., что обсуждают на этой ветке. Признались инспектору, и спросили, как это дело обходить будем, на что, так сказать, глаза закрывать, - тот поблагодарил за искренность и твёрдо заявил, что ПУЭ надо соблюдать, и он лично качество заземления проверит (сопротивление, то, сё). Что делать, чертыхнулись, да и внесли в проект заземление по ПУЭ: штыри глубиной на хрен знает сколько в землю, сварку промеж ними, ввод в здание, шину внутри и прочие прелести. Пришлось, кстати, проследить потом, чтобы монтажники не сэкономили, и всё сделали по проекту. Узел, понятно, приняли (работает до сих пор без вопросов), но интересно, что этой шиной теперь вовсю и другие творцы в этом здании пользуются...[/q]
Всё правильно, только вот по домам такие люди не ходят. Мы делали один раз заземление (в училище). Целиком за полноценную электропроводку, контуры и шины, системы мониторинга и удалённого регулирования, только кто ж оплачивать будет? Жители возмущены перерасчётом, сейчас, может быть, придётся каждую прикрутку провода, замену блока питания подтверждать актом за подписью нескольких сторон, в том числе старшего по дому. Это будет такая канитель! Радует, что выключений автоматов слесарями, обрывов проводов, скачков температуры от незатянутых гаек в термопреобразователях (какие тут наконечники!) всё-таки не так много, основная масса счётчиков отработала два сезона, в течение которых данные принимались ТГК, без перерывов. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 18:09 Сообщение отредактировано: 25 октября 2012 18:11
kva написал: [q] А если от шкафчика КИПиА будет протянута отдельная жила на корпус межэтажного шкафчика? А корпус межэтажного шкафчика имеет защитное заземление-зануление.[/q]
Это земляной провод, его всегда прокладывали на... предприятиях. Подавляющее большинство приборов в теплоузлах домов подключаются к ближайшей коробке, если шкаф или шкафчик стоят наверху, а прибор в подвале, это проблематично. Но вполне решаемо. Может быть, будут какие-то изменения после нынешнего перерасчёта, начнут приводить подвалы в порядок, ужесточат проверки. Но... верится с трудом.
| | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 18:12
[q] основная масса счётчиков отработала два сезона, в течение которых данные принимались ТГК, без перерывов[/q]
Вот это классно! GPRS, конечно? Завидная стабильность... А оператор кто? Дорого сильно или терпимо? kva написал [q] вычислители как-то не предзназначены для монтажа на дин-рейку (кроме ТЭКОН-19)[/q]
Да ну правда что! Ещё есть и другие, даже среди отечественных (импортные-то нам нельзя из-за алгоритмов - естественная протекция отечественных производителей, так сказать). | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 18:12
Лев написал: [q] качество заземления проверит (сопротивление, то, сё).[/q]
Лев написал: [q] штыри глубиной на хрен знает сколько в землю, сварку промеж ними, ввод в здание, шину внутри и прочие прелести[/q]
И над этим думал. Бывают подвалы где всё это можно воткнуть, а бывает, что только на улице можно. Думал над тем, а как проверить сопротивление? Нашёл одну марку измерителя. Посмотрел, что один провод нужно подцепить на шкафчик КИПиА, а два других провода нужно растянуть в разные стороны друг от друга и на расстояние (вроде бы не менее 20 м.) от прибора и потом уже замеры делать. На некоторых узлах шкафчики стоят в подвале и там нет земли (пол бетонирован) для того, чтобы воткнуть электроды измерителя сопротивления. А если тянуть провода на землю улицы (если она есть и дом вокруг на закатан в асфальт толстым слоем), то нужна длина метров на 20, чтобы добраться только до выхода из подвала, а потом ещё и на улице их разносить надо (опять же где её взять, если кругом асфальт?). Вот и думаешь, как заземлить, а потом как ещё и замеры сделать? Задача сопоставимая по сложности с самим узлом учёта получается. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 октября 2012 18:18
Лев написал: [q] Да ну правда что! Ещё есть и другие, даже среди отечественных[/q]
Здесь я имел ввиду не способ крепления, а приспособление под установку в щитки под модульное оборудование. Вот например Карат-307. Вроде бы и есть место для установки на дин-рейку. А в какой пластиковый шкафчик с ней поставишь? Это если убирать переднюю панель, а на ней часто дверка держится... | | |
|