Модем Robustel M1000 Pro 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Модем Robustel M1000 Pro
RSS

Модем Robustel M1000 Pro

Тест и впечатления

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Про лёгкий путь.

А есть путь проще? Но это уже вопрос для новой темы.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Да и ещё один момент:

Много Эльфов и ещё старых.

И начали появляться Карат-307.

И всё это наталкивает на мысль приобрести оборудование, которое можно было бы применить как для ЭЛЬФа, так и для Карат-307.
Применить с возможностью установки как по месту, так и в удалённом другом месте, где связь более устойчивая.
И желательно, чтобы работало устойчиво и не требовало много времени на наладку и в процессе эксплуатации.

И чтобы приобретённое не лежало на складе пусым грузом, а гарантированно ушло в дело.
Ведь пока модем не поставишь, трудно предугадать, как он будет опрашиваться.

В этом смысле интересна модель с возможностью выбора интерфейса. Хочешь 232, хочешь 485.
Понятно, что нужна модель, чтобы работать с ЭЛЬФ без платы коммуникатора модема.


Цена то-же играет роль.

Пока что одни вопросы и полный ноль в голове..... И как то надо во всём этом разобраться.




Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
У Вас тут два практически не взаимосвязанных вопроса: плохая связь и CSD/GPRS.

1) Плохая связь: можно попробовать поставить более мощные антенны, можно вынести в места с уверенным приемом антенны, оставив модемы на месте. Если Вы ставите в Эльф плату RS-485, Вам потребуется 220 В рядом с Эльфом; если при этом модем Вы куда-то выносите, то рядом с модемом тоже потребуется 220 В. Плюс модем нужно будет защитить от вандалов. Т.е. вместо одной защищенной электрифицированной "точки" нужно будет оборудовать две.

2) CSD/GPRS. Здесь выбирать нужно не технологию - она, если можно так сказать, неосязаема, - а диспетчерское ПО. Одни программы ориентированы (косвенно) на CSD, другие - на GPRS, третьи - на то и другое. Но если Вы выбрали программу, предполагающую GPRS-передачу, то какой смысл ставить себе план сначала работать со старой программой, а потом (может быть) переходить на новую? Снова перенастраивать все модемы и т.п.

Но дело, конечно, Ваше.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
И всё это наталкивает на мысль приобрести оборудование, которое можно было бы применить как для ЭЛЬФа, так и для Карат-307.
Применить с возможностью установки как по месту, так и в удалённом другом месте, где связь более устойчивая.
И желательно, чтобы работало устойчиво и не требовало много времени на наладку и в процессе эксплуатации.
[/q]


Все верно, но при чем здесь CSD?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Это иметь возможность временно поработать по старинке, пока не разобрались с GPRS передачей.
Нужно уже сейчас и срочно опрашивать новые объекты, где ещё нет модемов и каких либо плат в ЭЛЬФах, а не хочется покупать МС52i, которые в скором времени окажутся без дела.

И куда их потом девать?

И новый вопрос про Робустел:

Написано, что он может отправить СМСку с динамическим адресом.

Это значит что можно установть связь с прибором с сервера, так-же имеющего динамический адрес?

А это значит, что можно не платить оператору сотовой связи за белый статический IP адрес?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
А это значит, что можно не платить оператору сотовой связи за белый статический IP адрес?
[/q]


Это значит, что такую организацию канала связи должно поддерживать используемое Вами диспетчерское ПО.

Оператору связи за белый статический адрес Вы должны платить только в одном случае - если модем используется в режиме сервера. Подробней об этом было написано в теме "Конфигурирование модуля модема у ЭЛЬФа под GPRS связь".
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Спасибо, Дмитрий за терпеливые ответы.

Ещё один вопрос возник.

В РЭ на модем указано, что он умеет конвертировать ModBus/RTU в ModBus/ТСР

А это является какой-то особенностью данного модема? И чем эта функция может быть интересна, если модем применяется с устройствами с протоколом ModBus?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
И чем эта функция может быть интересна, если модем применяется с устройствами с протоколом ModBus?
[/q]


Чем эта функция может быть интересна КОМУ?

Если Вы - разработчик систем передачи данных, то сами решите, интересна она Вам или нет.

Если Вы - пользователь некой готовой системы, то функция интересна, если она нужна в этой системе.


Для справки: Modbus RTU - протокол передачи данных через последовательные интерфейсы типа RS-485, RS-232, а Modbus TCP - через сеть Ethernet. Конвертация RTU в TCP заключается в том, что стандартный кадр Modbus RTU модифицируется: убираются поля контрольной суммы и адреса, и добавляются поля, необходимые для передачи через TCP-IP-Ethernet (т.е. предписанные соответствующими протоколами). Или, иначе говоря, стандартные для Modbus поля "функция" и "данные" снабжаются заголовками сетевых протоколов и передаются через Ethernet.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Пока про модем ничего не пишу, т.к. он работает на объекте, т.е. занят. Куплю второй модем, а может этот с объекта заберу - тогда разберусь с некоторыми интересными функциями и опишу здесь все подробно.
Часть сообщений этой темы была выделена в тему "Подключение Robustel M1000 Pro к КАРАТу-307" (1 ноября 2013 15:04)
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Модем Robustel M1000 Pro
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0623. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0452


     