ВКТ-7 используемая формула теплоты при учёт ГВС

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012

Жульков Владимир написал:
[q]
Да, Вы платите дважды за тепло, ибо в тарифе на горячую воду тепло на нагрев заложено.
[/q]


Это при тупиковой ГВС.

А теперь рассмотрим так: ГВС с циркуляцией. Весь дом уехал в сад на 3 месяца. Воду не потребляли. На горячая вода крутилась по дому, грела трубы и полотенцесушилки. Кто будет платить за нагрев воды? Потребление было 0. Платить не за что?

По формуле: "По результатм месяца получаем Мг=(М1 - М2) - массу горячей воды, израсходованную жильцами"
Так считать ГВС всегда было неправильно. Погрешность в определении объёма воды на ГВС может превысить сотню процентов при исправных расходомерах. Но народ считает... ибо экономит на тепловых узлах и не ставит теплообменники...
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Вадим =Карат= написал:
[q]
А теперь рассмотрим так: ГВС с циркуляцией. Весь дом уехал в сад на 3 месяца. Воду не потребляли. На горячая вода крутилась по дому, грела трубы и полотенцесушилки. Кто будет платить за нагрев воды?
[/q]


Если приборы показали М1-1000 м3, а М2-980 м3?

Ведь:

Вадим =Карат= написал:
[q]
По формуле: "По результатм месяца получаем Мг=(М1 - М2) - массу горячей воды, израсходованную жильцами"
[/q]



Вадим =Карат= написал:
[q]
Так считать ГВС всегда было неправильно. Погрешность в определении объёма воды на ГВС может превысить сотню процентов при исправных расходомерах. Но народ считает... ибо экономит на тепловых узлах и не ставит теплообменники...
[/q]


Согласен, что так считать неправилоно, но так требуют считать Правила учёта.
Согласен, что нужно ставить теплообменники и не экономить на тепловых узлах.
saa44
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 дек. 2012
Я не против платить за теплопотери в ГВС, на это есть первая часть формулы ФТ=1 ( М1*(t1-t2) ). Или формула ФТ=0. Тогда если все уехали на 3 месяца, Мг=0, Qг=0, Qo=М1*(t1-t2). Мы платим только за теплопотери.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Вадим =Карат= написал:
[q]
Но народ считает... ибо экономит
[/q]


И я посчитал, по своему:

Пусть имеется дом на 100 квартир. Средний расход теплоносителя 1.5 м3/ч (среднесуточный) Максимальный водоразбор - 3 м3/ч.

В циркуляционной ГВС крутится 6 м3/ч. За месяц накрутится 4320 м3. Погрешность по разнице может составить 2% или 86,4 м3.

При цене ГВС 800 руб./м3 переплата за ГВС составит 69120 руб./месяц. За год - 829 440 руб.!

Единственное, что я не знаю, это сколько будут люди платить дополнительно за подогрев ГВС
(за потери трубами ГВС тепла внутри дома).