Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

бонус37 написал:
[q]
По расчету получается меньше , по расходомерам которые установленны до элеватора - больше в 2 раза
[/q]

Возможно, что располагаемый напор перед расходомерами больше, чем напор, гасимый элеватором. Может быть где-то на участке от места установки ППР до элеватора есть перемычка между подающим трубопроводом и обратным. Либо сопло в элеваторе стоит не плотно и происходит переток сетевой воды помимо сопла (теоретически вполне возможно).
бонус37
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
перемычек нет , а сопло со стаканом стоит как влитое ,видимых трещин не выявлено. Ставили даже дополнительную прокладку во фланец перед стаканом. это ни чего не дало.