GSM/GPRS модем Пульсарсовместная работа с ВКТ-7
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 18:45
RTS подключайте на 8 контакт DB9. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 21:11
V_poiskah написал: [q] в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются[/q]
Вот в этом куске Вашего описания уже какая-то путаница (а нет ли ее и в других местах?). По соединениям описан модемный кабель, но он DB9F-DB9M!!! В модеме то DB9F и F в F никак не воткнешь. А DB9F-DB9F это нуль-модемный кабель и сигналы в нем должны быть перекрещены (2-3, 3-2 и т.д.) | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 21:25
V_poiskah написал: [q] затык на участке вычислитель-модем. лог выложу по возможности, постараюсь завтра. от модема идут 3 провода разъем DB9F: 2-Rx1, 3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты. в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются. а вот с пульсаром беда, там-то нет стандартного разъема и не ясно куда подключать RTS CTS(7-8) , замыкание их между собой не помогло.[/q]
Местами меняли? Подайте на модем из гипертерминала комбинацию AT Должен ответить OK. | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 9:03
Serg58, да ошибочка вышла)) DB9F-DB9M. какая именно путаница ? подключали сименс с COM портом и все пошло, а пульсар не удалось подключить. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 10:05 Сообщение отредактировано: 30 октября 2013 10:06
V_poiskah написал: [q] ошибочка вышла)) DB9F-DB9M. какая именно путаница ?[/q]
- именно эта ))), а далее не знаю какая ещё, я этот прибор не ковырял... | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 12:03
top, что именно менять местами? при подаче на ведущий модем команды связи модемов atd.......(номер телефона ведомого), то происходит связь, светодиоды на обоих модемах горят постоянным светом, на экран в терминале выводится соответствующее сообщение, с информацией, что соединение установлено и скорость обмена 9600 (скорость обмена чего с чем на самом деле не понятно). в программе вкт7изи при запросе подключения к узлу учета светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....." модемы физически менял местами, настраивая их соответствующим образом, никаких изменений. отсутствует "взаимопонимание" модема-устройства.... | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 13:15
V_poiskah написал: [q] top,что именно менять местами? при подаче на ведущий модем команды связи модемов atd.......(номер телефона ведомого), то происходит связь, светодиоды на обоих модемах горят постоянным светом, на экран в терминале выводится соответствующее сообщение, с информацией, что соединение установлено и скорость обмена 9600 (скорость обмена чего с чем на самом деле не понятно).в программе вкт7изи при запросе подключения к узлу учета светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....."модемы физически менял местами, настраивая их соответствующим образом, никаких изменений. отсутствует "взаимопонимание" модема-устройства....[/q]
Ну так проснифферить порт и посмотреть на каком этапе соединения остановка... Скачайте прогу com-port tool kit в режиме захвата просмотрите, что уходит в модем от ПО и что приходит обратно... | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 19:12
V_poiskah написал: [q] светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....."[/q]
Как если бы модем на приборе не был настроен. Посмотрите настройки здесь, возможно, что-то пригодится http://cdn.radiofid.ru/downloa...1.1_RU.pdf | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2013 21:35
Посмотреть лог обмена можно и в стандартной программе Easy. Но проблема в подключении и в первую очередь сигнала RTS. Проверьте напряжение между 5 и 8 контактами разъема DB9. Должно быть не менее 5,5 В. | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 ноября 2013 9:12
top, com port tool kit занимает порт, при включенном нет возможности запустить подключение в программе.
Жульков Владимир, нашел распиновку кабеля, там 7-8 замкнуты и в модеме должны подключаться к +V. сегодня попробую с таким подключением. и выложу при неудаче лог обмена из программы вкт7изи | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0456. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0265
|