Температура ГВС ниже нормы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
Марина написал:
[q]
Схему бы узла управления...
[/q]
Хотя бы от руки.И на схеме укажите, где стоят манометры, показания которых Вы написали.
[/q]



XABK написал:
[q]
Больно большой рисунок получиться
[/q]

Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
XABK написал:
[q]
Больно большой рисунок получиться
[/q]
[/q]

Это про разводку системы ГВС, а я про узел управления :)
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Марина
Это показания с ВКТ-7 датчики стоят на вводе в дом.
Отдельно ГВС, отдельно отопление.
Василий Кузнецов
XABK написал:
[q]
перед этим подъездом еще 15 стояков, все они зашайбированы, те стояки что нарисованы без шайб
[/q]

XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Схема узла учета

Схема всей системы:


XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
По мнению одного человека, который помог нам разобраться с плавающими расходомерами дело здесь не в системе дома, а в отсутствии напора со стороны поставщика.
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

XABK написал:
[q]
По мнению одного человека, который помог нам разобраться с плавающими расходомерами дело здесь не в системе дома, а в отсутствии напора со стороны поставщика.
[/q]

Думаю, что причина действительно в отсутствии перепада давления

XABK написал:
[q]
P1 P2
кг/см2 кг/см2
5,94 5,96
[/q]

Но тем не менее в 15 стояках в Вашем доме есть циркуляция. Можно попробовать замерить температуры сетевой воды в циркуляционнх стояках. Там где вода практически не остывает или остывает менее 8-10 С, можно поставить дополнительные др. диафрагмы с отверстиями побольше. (для сведения - др. диафрагмы ставят на расстоянии не менее 10 Ду друг от друга). Можно поставить на подающих стояках.
По поводу насоса я так и не сообразила, как он может гонять воду в доме по кругу? Если только через котельную. Или через какой то обратный стояк передавливает в подающий тр-д? А если насос перенести на общий тр-д уже на выходе в котельную?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
Думаю, что причина действительно в отсутствии перепада давления
[/q]

Смысл перепада может быть разный. Нужно уточнять в каком режиме измерялся перепад и с какой точность.

Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Нужно уточнять в каком режиме измерялся перепад
[/q]

Думала, что в динамическом.

XABK написал:
[q]
Это показания с ВКТ-7 датчики стоят на вводе в дом
[/q]

А может насос поддавливает?
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Марина

Марина написал:
[q]
По поводу насоса я так и не сообразила, как он может гонять воду в доме по кругу? Если только через котельную. Или через какой то обратный стояк передавливает в подающий тр-д? А если насос перенести на общий тр-д уже на выходе в котельную?
[/q]

Насос забирает воду из последних стояков и толкает ее через обратку стояков идущих за ним в подачу. Т.е. идет подмес воды. На выходе в котельную боюсь по диаметрам не сходиться, он d32.

Марина написал:
[q]
можно поставить дополнительные др. диафрагмы с отверстиями побольше
[/q]

Есть ли смысл если диаметр отверстия в шайбах 3мм?
Василий Кузнецов
Марина
Давления брал из архива ВКТ, прилагаю часовой архив (нажмите чтобы скачать)
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

XABK написал:
[q]
Есть ли смысл если диаметр отверстия в шайбах 3мм?
[/q]

смысл есть тогда, когда

Марина написал:
[q]
вода практически не остывает или остывает менее 8-10 С
[/q]

Через эти стояки идет больший расход чем нужно, необходимо создать в этих стояках такое сопротивление, чтобы вода шла через дальние стояки "охотнее" :) , чем через ближние.

XABK написал:
[q]
Насос забирает воду из последних стояков и толкает ее через обратку стояков идущих за ним в подачу
[/q]

Одно из предположений

Марина написал:
[q]
Или через какой то обратный стояк передавливает в подающий тр-д?
[/q]

Предлагаю:
Или на все обратные (циркуляционные) стояки установить обратные клапаны.
Или насос установить на общем тр-де на выходе в теплосеть
Или выключить насос, замерить температуру обратной воды во всех стояках, сделать анализ перегревов и дополнительно шайбировать те стояки, которые перегревают.
Или - Ваш вариант...