Два КАРАТа - два результата 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Два КАРАТа - два результата
RSS

Два КАРАТа - два результата

Загадка КАРАТ-520

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Может быть и в этом случае перед каким-либо расходомером изменилось положение запорной арматуры, с полностью открытой - на чуть прикрытую?

[/q]


Нет, не изменилось. Стоят полнопроходные шаровые краны, полностью открытые. Регулирующий клапан (трехходовой, на перемычке) находится "далеко" после расходомеров.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Нет, не изменилось.
[/q]

Может какая вибрация появилась на какой либо трубе?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Может брак? Проливная установка, например, разрегулировалась и прокалибровали так.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Пока эта версия является основной.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Пока эта версия является основной.
[/q]

А может все дело в том, что ... ну в общем... виновата телеметрическая система, которая вносит погрешности в результат измерения узла учета? (Шутка)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нет, я сверял с дисплеем вычислителя. :cool:

На следующей неделе поставлю вместо этого прибора тот, который стоял там раньше. Его уже отремонтировали. Кстати, интересная штука выяснилась... похоже, в октябре прошлого года была выпущена партия 520х с браком. Но это - отдельная тема.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
На следующей неделе поставлю вместо этого прибора тот, который стоял там раньше.
[/q]


В этом году 520ые рискнули установить только на ГВС и ХВС. Один из них попался с дефектом (по паспорту один вес импульса, а а на самом деле другой. При этом на дисплее значения расхода отображались правильно, а страдал импульсный выход, ровно в 10 раз больше реального по частоте следования).

Первые установленные Караты-РС уже отстояли 4 года и в этом году прошли поверку. Правда из поверки один из Каратов вернулся с изменённым в 10 раз весом импульса (в сторону завышения частоты следования импульсов). Пришлось менять вес импульса в Эльфе, т.к. в этом Карате уже небыло возможности его сменить с помощью кнопок на плате. Благо он стоял на ХВС, а не на ГВС, это сделли быстро без проволочек.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но это - отдельная тема.
[/q]


!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
На следующей неделе поставлю вместо этого прибора тот, который стоял там раньше. Его уже отремонтировали.
[/q]

Дмитрий Леонидович, что новенького?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Ничего. Вожу "сменный" прибор в багажнике, но заменить пока так и не собрался.