Погодное регулирование в МКД - опыт эксплуатации систем

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Только обратите внимание на разные масштабы по осям ординат для первого и второго дома. На самом деле "амплитуды графиков" для дома без регулирования меньше, чем для дома с регулированием.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Вот ещё интересно сравнить графики dT, масштабированные в единицах градуса Цельсия?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Чувствую, я попал... :rolleyes:

С регулированием:




Без:


Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Вот думаю, увижу как без регулирования дТ будет выскакивать меньше 3 градусов, а тут такая разница! В известных мне домах в январе и начале февраля дТ была в пределах всего 12 градусов, а в апреле чуть ли не больше месяца ниже 3 градусов. Вот где хочетя установить узел регулирования!
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Здесь "общая" dT - отопление и нагрев бойлера ГВС. И за счет бойлера dT всегда будет "приличной". dT в контуре отопления в доме с регулированием можно посмотреть по контроллеру, но контроллеры у меня данные на сервер не передают. А в доме без регулирования dT в контуре отопления вообще никак не измеряется.

klimachines
Участник

klimachines
Откуда: Владимирская область, г. Ковров
Всего сообщений: 97
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 фев. 2013
Дмитрий, а всего того искусства, воплощенного в самом доме у Вас случайно нет???Контроллеры, клапаны и приводы Siemens, насосы Wilo - я имею ввиду.Как все смонтированное выглядит???
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Оно выглядит, как ему положено выглядеть. ;) Вопрос-то в чем?
klimachines
Участник

klimachines
Откуда: Владимирская область, г. Ковров
Всего сообщений: 97
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 фев. 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Оно выглядит, как ему положено выглядеть. Вопрос-то в чем?
[/q]
Вопрос именно в том-как оно выглядит? ;)
А вообще для общего развития...Были такие случаи уже, когда люди интересовались регулированием
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Т.е. Вы по фотографии хотите воспроизвести систему регулирования где-то у себя? :cool:

Прилагаю схему, на ней все гораздо понятней.


Прикрепленный файл (control.pdf, 50717 байт, скачан: 536 раз)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Дмитрий Анисимов, есть вопросики по схеме. Если это просто схема для пояснения принципа работы то всё понятно, а если реальная схема то тогда такие пара вопросов из практики по контуру ГВС:
1. Так как отсутствует циркуляция горячей воды (в Вашей схеме), то в ночное время труба с датчиком температуры остынет и регулирующий клапан просто откроется до упора доведя температуру обратки до температуры подачи ну и разогреет водонагреватель до предела если особенно температура подачи хорошая. Как с этим бороться?
2. Если температура подачи теплоносителя будет ниже уставки по ГВС (менее 60 гр. Актуально в межсезонье по крайней мере у нас), то будет тоже самое. Клапан откроется, обратка высокая (стремится к температуре подачи), расход тоже. Как быть?
3. Как бороться с самым неприятным эффектом "контрастный душ", когда температура ГВС плавает в большом диапазоне. Наблюдается обычно при резком изменении потребления воды, то есть кто-то резко открыл или закрыл кран, а кто-то в этот момент в душе стоит. Автоматика не успеет отработать а тот кто в душе с матом начнет крутить кран раскачивая систему ещё сильнее. Как быть? Нам из-за этого приходилось вообще вырубать терморегуляторы ГВС! Иначе жители просто "порвут".

И ещё для кучи.
Так как схема зависимая, то отрабатывение одного из клапанов (в контуре отопления или ГВС) изменит гидравлический режим (перепад давлений) что вызовет отрабатывение второго клапана и так до бесконечности. То есть к примеру клапан в контуре отопления отработает если вдруг отработает клапан на ГВС. Этого не желательно. Даже работа терморегулятора соседнего дома скажется. Перепад давлений нужно чем то стабилизировать.