Дмитрий Анисимов, есть вопросики по схеме. Если это просто схема для пояснения принципа работы то всё понятно, а если реальная схема то тогда такие пара вопросов из практики по контуру ГВС: 1. Так как отсутствует циркуляция горячей воды (в Вашей схеме), то в ночное время труба с датчиком температуры остынет и регулирующий клапан просто откроется до упора доведя температуру обратки до температуры подачи ну и разогреет водонагреватель до предела если особенно температура подачи хорошая. Как с этим бороться? 2. Если температура подачи теплоносителя будет ниже уставки по ГВС (менее 60 гр. Актуально в межсезонье по крайней мере у нас), то будет тоже самое. Клапан откроется, обратка высокая (стремится к температуре подачи), расход тоже. Как быть? 3. Как бороться с самым неприятным эффектом "контрастный душ", когда температура ГВС плавает в большом диапазоне. Наблюдается обычно при резком изменении потребления воды, то есть кто-то резко открыл или закрыл кран, а кто-то в этот момент в душе стоит. Автоматика не успеет отработать а тот кто в душе с матом начнет крутить кран раскачивая систему ещё сильнее. Как быть? Нам из-за этого приходилось вообще вырубать терморегуляторы ГВС! Иначе жители просто "порвут".
И ещё для кучи. Так как схема зависимая, то отрабатывение одного из клапанов (в контуре отопления или ГВС) изменит гидравлический режим (перепад давлений) что вызовет отрабатывение второго клапана и так до бесконечности. То есть к примеру клапан в контуре отопления отработает если вдруг отработает клапан на ГВС. Этого не желательно. Даже работа терморегулятора соседнего дома скажется. Перепад давлений нужно чем то стабилизировать. |