Вычислитель с автономным питанием не видит расход с Карат 551

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
yurik
Участник


Откуда: Оренбургская область
Всего сообщений: 96
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2013
Включили датчики давления. Температуру показывает, давление показывает, расходы нифига - не показывает, выдавая ошибку.
Квалификацию специалистов технической поддержки Карат не проверяет и по объявлению набирает. Совершенно не ориентируются в своих приборах, советуют непонятно что. Например про Карат 551 говорили, что там есть красный диод и еще "зеленый диод".
Гадать и разбираться больше времени нету. Расходомеры будем демонтировать и отправлять вместе с Эльфом обратно на завод.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
yurik! Вы можете перед тем как демонтировать, провести эксперимент. Отсоедините провод от Карата (на клемнике расходомера) идущий к Эльфу (по которому импульсы подаются, всё равно демонтировать собрались) и в течении не менее минуты (пока не сменится минута на часах Эльфа) позамыкайте (кратковременно замкните и разомкните) проводки с периодичностью примерно раз в секунду. Потом посмотрите что покажет Эльф. Не забывайте что показания обновляются раз в минуту при переходе времени на 00 секунд. Если Эльф покажет расход (примерно 360м3/час для вашего расходомера Ду150 и замыкании проводков раз в секунду), значит с Эльфом всё нормально и причина в расходомерах или их подключении. Если не покажет, значит проблема с Эльфом.
Процедура не сложная, но самый простой способ проверить. Выдаёт ли импульсы расходомер тоже проверить не сложно но нужен уже прибор, к примеру старая добрая стрелочная "цешка".
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
старая добрая стрелочная "цешка".
[/q]

Китайский тестер тоже подойдет.
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011

yurik написал:
[q]
Включили датчики давления. Температуру показывает, давление показывает, расходы нифига - не показывает, выдавая ошибку.
[/q]


Что за ошибку показывает вычислитель ЭЛЬФ? Проверить вход вычислителя ЭЛЬФ можно простым замыканием входных клемм через провода. Замыкая контакты 1 раз в сек. наблюдать за показаниями. Показания обновляются 1 раз в минуту, поэтому для надежности надо подождать минуты 2.