Теплопотери в трубопроводе

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
MAX 138
Новичок


Откуда: Нижний Тагил
Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 фев. 2015
Документ то есть, но в нём нет расчётов теплопотерь в полетелене, полипропилене, металлопласте.
MAX 138
Новичок


Откуда: Нижний Тагил
Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 фев. 2015

Pe_rec написал:
[q]
[/q]

Потери от балансовой границы до прибора учёта оплачивает потребитель, если помещение встроено в жилой дом то в нём проходят транзитом домовые стояки отопления, а помещение подключено к отдельной врезке и домовыми сетями не отапливается в таком случае потребитель оплачивает потери в этих стояках и эти деньги вычитают с отопления жителям дома в котором находится это помещение.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

MAX 138 написал:
[q]
Документ то есть, но в нём нет расчётов теплопотерь в полетелене, полипропилене, металлопласте.
[/q]

Документ предусматривает расчет тепловых потерь в изолированных трубопроводах на основе нормированных значений тепловых потерь. Нормированные значения тепловых потерь даются для любого материала трубопровода. Расчет тепловых потерь сводится к расчету в зависимости от длины, диаметра и способа прокладки изолированного по СНиП трубопровода.

Материал трубопровода нужен только для расчетов толщины изоляции трубопровода в проекте строительства трубопроода, чтобы его тепловые потери были не более допустимых (нормированных) значений. Т.е. только для тех случаев, когда проектом требуется подобрать нужный изоляционный материал и определить его толщину.

Проект узла учета - это проект узла учета, проект строительства трубопровода - это проект строительства. Если требуется и узел учета сделать и изолировать трубопровод, то на мой взгляд, нужно делать два проекта. В одном проекте делать расчет тепловых потерь для изолированного трубопровода, а в другом делать расчет изоляции трубопровода для работ по его изолированию.




АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

MAX 138 написал:
[q]
Документ то есть,...
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
согласно какому документу делать этот расчет.
[/q]

Документ озвучте пжл.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

АлексАлекс написал:
[q]
В чём неправомерность усматриваете?
[/q]

В документах упоминается только материал, а не давление. Вот в чем усматриваю неправомерность. Я могу ставить арматуру рассчитанную на 1,6МПа, а не на 2,5МПа, которая пусть и не на много но дороже, только из-за того что внутриквартальные трассы опресовываются давлением 2,МПа и РСО лень обзванивать абонентов и предупреждать об опрессовке.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

Василий Кузнецов написал:
[q]
Проект узла учета - это проект узла учета, проект строительства трубопровода - это проект строительства. Если требуется и узел учета сделать и изолировать трубопровод, то на мой взгляд, нужно делать два проекта. В одном проекте делать расчет тепловых потерь для изолированного трубопровода, а в другом делать расчет изоляции трубопровода для работ по его изолированию.
[/q]

Да я делаю два проекта. Вот такой расчет в проекте на трассу нашей РСО достаточно:
Расчет толщины теплоизоляционного слоя

Толщина теплоизоляции определяется по формуле:
δк = λк (tw – ti)/αе (ti - tе);
Где δк – толщина теплоизоляционного слоя;
λк – теплопроводность теплоизоляционного слоя;
αе – теплоотдача теплоизоляционного слоя;
tе – температура окружающего воздуха, °С;
tw – температура теплоносителя, °С;
ti – температура поверхности изоляции, °С;

На подающий трубопровод Ду80 в качестве первого слоя теплоизоляции использовать стек-лохолст ИПС-Т. Стеклохолст обмотать в один слой толщиной 5 мм. Вычислим температуру на поверхности стеклохолста:
0,005 = 0,05•(150 – х) / 6,2• (х – 0)

Расчетная температура на поверхности стеклохолста составляет 93 °С.
В качестве второго слоя использовать жидкую теплоизоляцию «Корунд Классик» для дости-жения температуры на поверхности изоляции 45 °С:
δк = 0,001 • (93 – 45) / 1,13 • (45 – 0) = 0,0009 м = 1мм

Расчетная толщина изоляции «Корунд Классик» - 1мм.
Расчетный расход материала 1 литр на м2.

Sпов = π dнар Lтр = 3,14 • 0,099 • 80 = 25 м2

Расход материала на 25 м2 30 литров (с учетом технологических потерь 10 %).
Расход стеклохолста ИПС-Т (5 мм) 25 м.
На обратный трубопровод нанести жидкую теплоизоляцию «Корунд Классик» толщиной 1мм. Вычислим температуру на поверхности изоляции:
0,001 = 0,001 • (70 – х) / 1,13 • (х – 0)

Расчетная температура на поверхности теплоизоляции составляет 33 °С.
Расчетный расход материала 1 литр на м2

Sпов = π dнар Lтр = 3,14 • 0,089 • 80 = 25 м2

Общий расход теплоизоляции «Корунд Классик» 60 литров.
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

Pe_rec написал:
[q]
Я могу ставить арматуру рассчитанную на 1,6МПа, а не на 2,5МПа
[/q]

Ставить нужно то, что предусмотрено проектом.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

АлексАлекс написал:
[q]
Ставить нужно то, что предусмотрено проектом.
[/q]

А проект Вам дядя делает. Я и делаю и согласовываю проекты сам и РСО не согласовывает проект если арматура будет 1,6МПа. вот именно это я и назвал непровомерным требованием.
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

Pe_rec написал:
[q]
А проект Вам дядя делает
[/q]

Тёти тоже проекты делают.
[q]
РСО не согласовывает проект если арматура будет 1,6МПа
[/q]

А не пытались в техусловия заглянуть прежде, чем проектировать?
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

АлексАлекс написал:
[q]
А не пытались в техусловия заглянуть прежде, чем проектировать?
[/q]

А техуловия выдает не РСО? Их хотелки я и назвал неправомерными.