| |
Разница температур
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 9:18
123re написал: [q] На бойлере невозможно (практически) отрегулировать, летом ночью без расхода ГВС у нас бывает дельта 0[/q]
Вручную конечно невозможно. Терморегулятор должен стоять однако | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 10:04 Сообщение отредактировано: 5 сентября 2016 10:22
PAlex написал: [q] Вручную конечно невозможно. Терморегулятор должен стоять однако[/q]
У нас стоят Посмотрел - на большинстве домов дельта нормальная, от 7 до 20 градусов. Возможно, "троечники" неправильно настроены. upd Нет, дело в низкой входящей температуре теплоносителя, чуть больше 60 градусов. Летом все регуляторы (сильфонные) мы выворачиваем до отказа, чтобы обеспечивать температуру ГВС (и даже снимаем шайбы). На части домов стоит тепловычислитель ТМК, вот он и "выдаёт", что была дельта меньше 3 градусов (нештатка в распечатке, иногда каждые сутки подряд) даже при немаленькой среднесуточной дельте. На узлах, где ВКТ-7, чтобы заметить, нужно снимать почасовые данные. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 11:04
123re написал: [q] Нет, дело в низкой входящей температуре теплоносителя, чуть больше 60 градусов. Летом все регуляторы (сильфонные) мы выворачиваем до отказа, чтобы обеспечивать температуру ГВC.....[/q]
Вот по этой причине мы не уже давно не ставим такие регуляторы. Считаю что это деньги на ветер. Мы ставили (до скачка курса евро, теперь в режиме ожидания) терморегуляторы только электронные и с двумя датчиками температуры (выход ГВС и обратка). При низкой температуре подачи, менее 60гр., обычно в межсезонье и в период оттепелей зимой (что последние годы очень часто) водонагреватель соответственно не может нагреть воду до 60гр, регулировочный клапан открывается до упора и через водонагреватель летит сумашедший расход. При этом дельта температур естественно стремится к 0 особенно в ночные часы. В этот период терморегулятор начинает работать как ограничитель температуры обратки и прикрывает клапан несмотря на то, что температура на выходе ГВС менее 60 гр. Точно также такой регулятор работает в тупиковой схеме ГВС, когда к примеру ночью при отсутствии водоразбора, место где установлен датчик температуры ГВС просто остынет и терморегулятор начнет открываться, обратка начнет расти и регулятор перейдет в режим ограничения обратки. Сейчас цены выросли, и что ставить я не представляю. | | |
Дмитриев Григорий Александрович
Участник
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 64 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 11:31
Думаю тут надо смотреть в сторону пунктов 64 (подпункт д) и 66 (подпункт г).
--- Техническая поддержка ООО НПО "КАРАТ": tech@karat-npo.ru
| | |
Прохожий
Начинающий
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 42 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 11:35
Vit написал: [q] И все же это тонны в секунду?[/q]
Нет это тонны в сутки. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 11:57
PAlex написал: [q] В этот период терморегулятор начинает работать как ограничитель температуры обратки и прикрывает клапан несмотря на то, что температура на выходе ГВС менее 60 гр.[/q]
У нас снесут однозначно такой регулятор при первой же проверке ГЖИ. Штраф дороже платить. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 12:24
123re написал: [q] У нас снесут однозначно такой регулятор при первой же проверке ГЖИ. Штраф дороже платить. [/q]
Это по какой причине? Глупости это! Уставка по ГВС не менее 60 гр (вы её не занизили), а разве регулятор или УК виноваты что РСО не выдерживает температуру подачи? Где указан критерий для ГЖИ какие регуляторы можно применять а какие нет? Если у Вас подача менее 65 градусов то на выходе с водоподогревателя и тем более в кранах Вы воду в 60 градусов не получите не важно какой регулятор стоит и стоит ли вообще. А если Вы температуру обратки не ограничите, так у Вас ещё и теплосчетчик выйдет за диапазон измерения по дельта Т. Вы видима не совсем поняли принцип работы регулятора с двумя датчиками. Режим ограничения обратки работает в основном когда нет водоразбора (если уставку конечно не загрубить). При водоразборе обратка и так будет низкой и режим ограничения не работает, регулятор полностью открыт и водонагреватель выдает максимум что может (если низкая подача). А при достижении температуры ГВС в 60 гр начинает отрабатывать контур регулирования ГВС. Никакого криминала тут нет и претензий от ГЖИ быть не может. ГЖИ вообще не волнует какой регулятор стоит и стоит ли вообще. Их интересует температура в кране в диапазоне 60-75 гр и не важно как Вы её получите. А если Вы предоставите доказательства о низкой температуре подачи со стороны РСО, то штрафа Вам не будет. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 13:33
PAlex написал: [q] разве регулятор или УК виноваты что РСО не выдерживает температуру подачи?[/q]
Совершенно верно! Но предположим, температура теплоносителя 62 градуса, а на выходе бойлера 59. Меня попросят немножко "сломать" регулятор, чтобы получить на выходе 60, чтобы мы "точно" не были виноваты. На новых пластинчатых теплообменниках разница между теплоносителем и горячей водой в 2-3 градуса летом вполне реальна, а РСО хитрая))) она даёт чуть больше 60. И это у нас каждый день. А по регуляторам с двумя датчиками - да, не сталкивался. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 сентября 2016 13:45
123re написал: [q] Но предположим, температура теплоносителя 62 градуса, а на выходе бойлера 59. Меня попросят немножко "сломать" регулятор, чтобы получить на выходе 60,[/q]
Ломать-то зачем? Если уставка регулятора 60, и бойлер способен выдать на выходе 60, то регулятор без всякой "ломки" ему это позволит. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 сентября 2016 4:34 Сообщение отредактировано: 6 сентября 2016 7:29
123re написал: [q] Но предположим, температура теплоносителя 62 градуса, а на выходе бойлера 59. Меня попросят немножко "сломать" регулятор, чтобы получить на выходе 60, чтобы мы "точно" не были виноваты. На новых пластинчатых теплообменниках разница между теплоносителем и горячей водой в 2-3 градуса летом вполне реальна, а РСО хитрая))) она даёт чуть больше 60. И это у нас каждый день.[/q]
А если предположим Вам в магазине вместо булки хлеба продадут кирпич, Вы зубы будите ломать но грызть его? Это я к тому, что не нужно подстраиваться под плохое качество продукта (ресурса, услуги), нужно требовать хорошего качества. Вопрос низкого качества поставляемого ресурса нужно решать не техническим путем и уж не ломкой оборудования. Есть договор ресурсоснабжения в котором к примеру написано температура подачи минимум 70 гр., куча правил. Защищать нужно свои интересы. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0490. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0305
|