Выбор теплосчётчика в МКД

Помогите в выборе теплосчётчика и проектно-монтажной организации в МКД

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
все приборы электромагниты, все больших диаметров,
[/q]


Ду80 - около 30 тыс. рублей, Ду100 - около 35.


Василий Кузнецов написал:
[q]
длинные линии связи
[/q]


Метр кабеля стоит 5-6 рублей.


Василий Кузнецов написал:
[q]
наличие модема
[/q]


Целых 5-7 тыс. рублей, ага.


А вот мои реальные цифры по прошлому году:

- Вычислитель КАРАТ-307 666
- Отопление - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду80, 2 шт. + термометры + датчики давления
- ГВС (циркуляционная) - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду50, 2 шт. + термометры
- ХВС - водосчетчик MeiStream Ду50 с передатчиком импульсов + датчик давления

- шаровые краны Ду 100 на отоплении, 4шт.
- шаровые краны Ду65 на ГВС, 4 шт.
- задвижки Bohamet Ду80 на ХВС, 2 шт., фильтр магнитно-сетчатый Ду80, 1 шт., обратный клапан Ду80, 1 шт.

- модем Robustel M1000 Pro V2 с антенной и БП, 1 шт.

Кабельные линии от приборов на отоплении и ГВС, правда, короткие (до 10 м), от приборов на ХВС - длиннее (метров 30).

ИТОГО по смете (оборудование, монтаж, пусконаладка, т.е. узел "под ключ") - 270 тыс. рублей.


Другой пример, узел учета плюс система регулирования:

- Вычислитель КАРАТ-307 444
- Отопление - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду50, 2 шт. + термометры + датчики давления
- ГВС (тупиковая) - расходомер Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду32, 1 шт. + термометр
- ХВС - водосчетчик MeiStream Ду50 с передатчиком импульсов + датчик давления

- контроллер Siemens RVD-120C
- клапан трехходовой Siemens + электропривод Siemens на отоплении
- клапан двухходовой Siemens + электропривод Siemens на ГВС (подача на бойлер)
- термометры накладные Siemens на отоплении, 2 шт.
- термометр погружной Siemens на ГВС
- насос циркуляционный Wilo

- шаровые краны Ду 80 на отоплении, 4шт.
- шаровые краны Ду50 на ГВС, 4 шт.
- задвижки Bohamet Ду80 на ХВС, 2 шт., фильтр магнитно-сетчатый Ду80, 1 шт.
- шаровые краны в обвязке клапана и насоса, 3 шт.
- шаровые краны в "резервном" элеваторе, 2 шт.

- модем Robustel M1000 Pro V2 с антенной и БП, 1 шт.

Кабельные линии от приборов на отоплении и ГВС метров по 15, от приборов на ХВС - метров 40.

ИТОГО по смете (оборудование, монтаж, пусконаладка, т.е. узел "под ключ") - 460 тыс. рублей.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Василий Кузнецов написал:
[q]
Нужно конкретно смотреть объемы предполагаемых работ и только потом делать вывод, дорого или нет. Может от половины заложенных в смету работ можно отказаться?
[/q]

Про сметную стоимость вообще отдельный разговор... Щас придумали все на сметах, ни тебе проекта, ни тебе рисунков. Вот смета одна, а по той смете такой полет фантазии можно учинить.......
Например - Кран шаровый стальной равнопроходный Ду80, можно поставить нормальный и дорогой, а можно гавно китайское дешевое, что в большинстве случаев и делается. А еще можно для удешевления узла, вообще кранов не ставить - ох как часто мы такое встречаем.

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rutto написал:
[q]
Щас придумали все на сметах, ни тебе проекта, ни тебе рисунков.
[/q]


Это как это? Обычно смета составляется на основе проекта.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Это как это? Обычно смета составляется на основе проекта.
[/q]

А очень просто.
Вот к примеру ситуация:
Приходят в УК представители жителей дома (совет дома) и просят предоставить пакет документов для проведения общего собрания по вопросу установки теплосчетчика. К собранию мы должны озвучить сумму. Но проекта ещё нет, даже техусловий ещё нет и не факт что собрание даст добро установке теплосчетчика или вообще состоится. Я иду в подвал, смотрю что и как, беру смету с примерно такого же дома где уже стоит теплосчетчик, корректирую диаметры если нужно, цену на приборы если изменились. Дальше отдаю черновик сметчику и он выдает чистовик к собранию. Юристы подготавливают весь комплект документов и отдают жителям для проведения общего собрания. Как правило это уже конечная цена. Подрядчик будет работать по ней даже если что-то забыли учесть (незначительное разумеется).
А если работать по нормальному, то есть проект -> смета, то у меня уже лежит стопка проектов (штук 10) уже несколько лет. Проекты выполнили, а жители решение так и не приняли. Уже правила учета изменились и проекты можно выбросить.
Вот и приходится телегу вперед лошади пускать :)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я не имею в виду под проектом красиво оформленную стопку листов. Если Вы реально осмотрели подвал и знаете, какие приборы, арматуру и т.п. и в каких местах будете ставить - это уже и есть проект. А из слов Рутто я не понял, что такое смета "без проекта, без рисунков", из которой, к тому же, не ясно, какое оборудование заложено.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Да, мы делаем сметы после обследования и максимально приближенно к реальности. Но бывают и веселые ребята. И не полько по приборам учета.
Вот у нас одна организация (из другого города) проводит проводила капремонт домов ( ООО "Юнистрой" звали, выперли со скандалом из города). Так вот у них вообще только сметы, проектов нет, сметы от фонаря. При этом делают реконструкцию системы теплоснабжения, электроснабжение, ГВС. Только при ремонте (замене) один в один проект не требуется а при реконструкции обязательно. По факту в сметы накидали всего от фонаря (и по количеству и по диаметрам) лишь бы на сумму выйти. Работяги делали как сами сочтут нужным, при этом некоторые по русски не бельмеса. А акты выполненных работ уже по факту делали. Часть работ нам сейчас самим доделывать и переделывать приходится.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
С капремонтом не сталкивался, а вот узел учета без проекта не сдать. Т.е. реально установленное оборудование должно соответствовать и проекту (проверяет ЭСО), и смете (проверяет плательщик). Отсюда логически следует, что смета в итоге должна соответствовать проекту, в какое бы время друг относительно друга они ни создавались.

Конечно, в смете можно накрутить чего угодно, и даже одни и те же работы осметить по-разному. Но - вернемся к вопросу об узле учета за 1 млн. - основная доля затрат приходится на оборудование, а его "соответствие бумагам" проверить легко, т.к. на нем (как на приборах, так и на арматуре) всегда есть шильдики-таблички-этикетки.
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
ИТОГО по смете (оборудование, монтаж, пусконаладка, т.е. узел "под ключ") - 460 тыс. рублей.
[/q]

Дмитрий, так может там и планировали на 2 ввода с системами регулирования теплоносителя - и того:920т.руб. ;)

---
Я не волшебник, я только учусь...
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

rutto написал:
[q]
Щас придумали все на сметах, ни тебе проекта, ни тебе рисунков. Вот смета одна, а по той смете такой полет фантазии можно учинить.......
[/q]

енто хде написано, что без проректа? :(

---
Я не волшебник, я только учусь...
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

rutto написал:
[q]
Например - Кран шаровый стальной равнопроходный Ду80, можно поставить нормальный и дорогой, а можно гавно китайское дешевое, что в большинстве случаев и делается. А еще можно для удешевления узла, вообще кранов не ставить - ох как часто мы такое встречаем.
[/q]

а согласно ФЗ вам ешшо ЭСО не воткнули обязательный узел? а то все сроки прошли - они вам и золотой могут воткнуть - и будете потом платить

---
Я не волшебник, я только учусь...