Лилиан написал:
[q]
Мы с котельной уже 3 год разбираемся в суде, нужна привязка к нормативке и закону
[/q]

Если действовать в рамках НПА и чтобы по судам не ходить - остаётся только одно, сделать так, чтобы нештатных ситуаций с остановкой счета не было совсем, или хотя бы не более 15 дней в отчетном периоде.

Непонятно, чьи приборы учета? Ваши? По какой причине происходят НС с остановкой счета?
Лилиан
Начинающий


Всего сообщений: 50
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 окт. 2010
Приборы учета стоят на смежных сетях. Схема: котельная -транзитные сети- наши сети. Все приборы принадлежат котельной.Были сняты в поверку.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Чем дальше в лес, тем больше возникает вопросов, уводящих на обсуждение по другой теме.
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Доброго дня!
[q]

По логике должно быть так:
- за 8 дней:
Средняя температура наружного воздуха - (-8.9 град)
Среднесуточный отпуск тепловой энергии - 170 Гкал/сут.

- за отчетный период:
- Средняя температура воздуха (-11 град)
- Количество дней - 30

Расчет отпущенной тепловой энергии:
Q=170 * (18 - (-11)) / (18 - (-8,9)) * 30 = 170 * 29/26,9 * 30 = 5498,141 Гкал
Среднесуточное расчетное = 5498,141 / 30 = 183 Гкал.

Для сравнения: Среднесуточный отпуск при температуре минус 8.9 был 170, а при температуре минус 11 насчитали 183.
[/q]

Прошу просмотреть расчет тепловой энергии по формуле 8,5 согласно п.70 методики 99/пр. и указать на замечания!

Прикрепленный файл (расчет по ср, 81115 байт, скачан: 412 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Прошу прочитать Правила форума и впредь новые вопросы задавать в новых темах.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Нештатные ситуации
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0512. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0327


     


IntB Beige Style © Fisana