Konstantin_Injenerov написал:
[q]
Василий Кузнецов написал:
[q]
По архивам делаю вывод, что вычислитель не фиксирует на входе сигналы расхода.
[/q]
Т.е. вычислитель считает что пар насыщенный и отрубает канал по расходу ? А ДРГМ может считать насыщенный пар ??[/q]
Это означает, что вычислитель не видит входящих сигналов по каналу расхода пара.
Вычислитель не выдаёт сообщений о том, что пар насыщенный, в нештатный режим измерений по этому признаку не выходит. Это возможно как по причине того, что пар всегда перегретый, или у вычислителя в настройках отключена функция выхода в НС типа "авария" при состоянии пара - насыщенный.
Какова причина того, что вычислитель не видит сигналов расхода может быть разная:
- на самом деле нет расхода пара и нет сигналов расходомера;
- расход имеется, но работает расходомер;
- имеется расход, расходомер работает, вычислитель работает, но по какой-то причине вычислитель не может "увидеть импульсы".
Последний случай может быть по причине того что (выписка из РЭ на Карат-308):
Для измерения объёма и расхода воды, водяного пара и природного газа
вычислитель оборудован 6 универсальными импульсными и 6 универсаль-
ными токовыми входами, которые обеспечивают приём сигналов соответ-
ствующих ИП со следующими характеристиками:
от ИП с числоимпульсными и частотными выходами:
сигнал типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»:
длительность импульса, не менее……………………………...5 мс;
длительность паузы, не менее…………………………………..5 мс;
частота следования импульсов, не более………………….100 Гц;
сопротивление в состоянии «замкнуто», не более………..5 кОм;
сопротивление в состоянии «разомкнуто», не менее…..700 кОм;
сигнал типа «потенциальный выход»:
длительность импульса, не менее………………………….100 мкс;
длительность паузы, не менее……………………………...100 мкс;
частота следования импульсов, не более………………...3000 Гц;
уровень логической «1»…………………………………от 3 до 12 В;
уровень логического «0», не более………………………….…0,8 В;
от ИП с токовыми выходами для передачи сигналов постоянного тока
по ГОСТ 26.011 с диапазонами (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА.
А расходомер выдаёт импульсы с характеристиками:
1.2.9 Импульсная выходная информационная цепь датчика расхода, гальванически
развязанная от остальных цепей датчика и его корпуса, представлена периодическим изме-
нением сопротивления (оптронный ключ) и имеет параметры:
- низкое сопротивление, Ом, не более 500;
- высокое сопротивление, кОм, не менее 50;
- предельно допустимый ток, мА 50;
- предельно допускаемое напряжение, В, не более 30;
- напряжение гальванической развязки, В, не более 100;
- остаточный ток, мкА, не более 100.
Сравниваем:
- у вычислителя сопротивление в состоянии разомкнуто не менее 700 кОм, а у расходомера высокое сопротивление не менее 50 кОм. (но может быть меньше требуемых 700 кОм?)
- какова частота следования импульсов у расходомера?
- длительность импульса у расходомера?
- длительность паузы у расходомера?
- какова длительность линий связи от расходомера до вычислителя и какой марки кабель линии связи, выполняется ли требование на монтаж Карат-308:
2.4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Коммутационные кабели линий связи между ИП и вычислителем должны
соответствовать характеристикам:
кабели должен быть медными с внутренним сечением проводов от 0,2
до 1,0 мм2
;
активное сопротивление линии связи не должно превышать 50 Ом. )
....
Линии связи длиной до 10 метров допускается прокладывать
неэкранированными кабелями при отсутствии вблизи мест их прокладки
источников сильных электромагнитных помех (силовых кабелей,
трансформаторов, механизмов с частотными приводами, сварочных
аппаратов и т.п.), руководствуясь требованиями «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей». )
Может быть электромагнитные помехи мешают вычислителю увидеть сигналы, может быть повышенная вибрация в трубопроводе и расходомер перестаёт работать, может быть ещё что-то...
Но всё-таки я склонен думать что причиной является наличие конденсата в трубопроводе пара в сверх допустимом количестве.
И ещё не известен режим потребления пара по равномерности расхода в течение суток, качество пара приходящего от котельной (по наличию конденсата).
Вполне возможно, что установка конденсатоотводчика за расходомером в нижней точке петли уменьшит его количество в трубопроводе до восстановления стабильной работы расходомера.