... сам я даже и не взялся бы "колдовать" вокруг элеватора
... а снабжающая организация бездействует...
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
приведённый выше AGLом график полностью соответствует нашему...

Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Ilinogorski написал:
[q]
приведённый выше AGLом график полностью соответствует нашему...
[/q]

То и не удивительно. А как Вы определили?

---
С уважением, Александр Сафонов
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
Я посмотрел "техусловия для присоединения к тепловым сетям"
"для зависимой схемы присоединения Т1-150 Т2-70 при рассчётной Тнв -26" :)
только вот с Т3 вопрос. каждый бодяжит как хочет, или есть нормы (формулы рассчёта)?
так же Кс ..? это тоже дело "экономного" поставщика или как?
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Piligrim написал:
[q]
такой вариант..колхоз состоялся,
[/q]


Теперь все внутренние сети от вводных задвижек в здании "колхозные", вам и все карты в руки. Ищите нормальных подрядчиков, пусть обследуют систему теплоснабжения, произведут балансировку, разберутся с воздухом в системе (воздух из "воздуха" не появляется), неплохо бы сделать съемку тепловизором фасадов здания, чтобы выявить места утечки тепла через конструкции (дефекты кладки, перекрытий и покрытий, нарушеня швов и стыков между сборными конструкциями, утечеки тепла через окна и остекленные участки зданий в результате плохого монтажа, утечеки тепла через конструкции и стыки цокольных этажей и чердачных конструкций здания и т.п.). Теперь ТСО должен вам теплоноситель с параметрами согласно договора, а как экономно им распорядится "колхоз", столько и заплатит.
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
у нас элеватор на обслуживании ТСО. так что нам остается только конопатить щели и менять окна.. но если добится от него должной температуры в системе, будет уже гараздо легче. какая вот только должная...
...и кому она должна, похоже не нам :mad:
хочется быть максимально подкованным при общении с представителями ТСО. Знать за что платишь и что получаешь, по-моему справедливо... ну, да это вопрос риторический
[q]
...ТСО должен вам теплоноситель с параметрами согласно договора
[/q]
со всеми параметрами я еще не разобрался, но если так пойдет можно овладеть предметом полностью, зима то не кончается пока :eek:
AGL
Гость

Ссылка

Возможно, что графики Т3 = f(Тнв) могут быть различными, в зависимости от того, какой график регулирования Т1 = f(Тнв) принят на источнике и на какой график проектируются системы отопления в той или иной местности. У нас, например, при элеваторной схеме присоединения потребителей применяется только два графика Т1/Т2 – это 150/70 (непосредственное присоединение к сети) и 130/70 (при теплоснабжении от ЦТП) при расчетной Тнв = -26 °С. В обоих случаях системы теплопотребления проектируются для максимальной (расчетной) Т3, равной 95 °С. Исходя из этого применяются элеваторы с постоянным к-том смешения Кс = 2,2 – именно при таком Кс график теплоснабжения 150/70 элеватор превращает в график отопления 95/70.
Мне ничего не известно о существовании элеваторов с Кс, отличным от 2,2 – хотя возможно, что где-то применяются элеваторы, у которых расчетный Кс отличен от 2,2 (тут надо бы поспрошать специалистов по элеваторам и системам отопления, каковым я не являюсь). Но вряд ли можно будет найти элеватор, для которого Кс = 5 является нормой.

Как определить требуемое значение Т3гр при графике (например) 150/70 для Тнв, скажем, равной -6 °С?
Из графика находим, что при заданной Тнв = -6 °С Т1гр = 95 °С, Т2гр = 51 °С, перепад температур dTгр = 44 °C.
Делим dTгр на 3,2 (3,2 = 1 + 2,2): 44/3,2 = 14.
Прибавляем число 14 к Т2гр и получаем требуемую температуру после элеватора:
Т3гр = 51 + 14 = 65 °С.
Думаю, что этот результат вполне пригоден для любительских целей, но профессионалы будут делать этот расчет более сложным (более профессиональным) путём. (Хотелось бы, конечно, взглянуть на более строгий и более точный расчет Т3 – намного ли будет отличаться результат?).
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
Наш ТП наверное, что называется, ЦТП, т.к. тепло от него получает четыре дома и в том числе наш. Что касается региона, то речь идёт о С. Петербурге. если я правильно понял, приведённые Вами данные относятся именно к этому региону. Значит "наш" график вероятно 130/70 (может у Вас и такой найдётся :) ?)...но ведь и при таком графике возможно поддержаниеТ3 на каком-нибудь вменяемом уровне :(
[q]
...Делим dTгр на 3,2 (3,2 = 1 + 2,2): 44/3,2 = 14
[/q]
2,2 это Кс, а 1?
попробую завтра ещё раз снять показания в ТП
СПАСИБО!!!!!
Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
...хотя в тех. условиях прописан график 150/70... :(

Ilinogorski
Новичок


Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 янв. 2010
сегодня потеплее, на улице -14. в И(Ц)ТП Т1-94 Т2-42 Т3-54, на входе в дом (стоит термометр) уже 48. Приходил предтавитель ТСО, осмотрела всё... обешала при первой возможности (имеется ввиду потепление) поменять сопло... т.к. имеется запас по нагрузке около 1т/ч...
наверное станет по-легче
что касается температурного графика, то она сказала, что это "величина рассчётная" и никогда полностью не выполняется... (странно, величина за отопление в моих квитанциях тоже рассчётная, а всегда выполняется)