Температура теплоносителяЗависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 16:57
... сам я даже и не взялся бы "колдовать" вокруг элеватора ... а снабжающая организация бездействует... | | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 17:09
приведённый выше AGLом график полностью соответствует нашему...
| | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 18:57
Ilinogorski написал: [q] приведённый выше AGLом график полностью соответствует нашему...[/q]
То и не удивительно. А как Вы определили?
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 19:43
Я посмотрел "техусловия для присоединения к тепловым сетям" "для зависимой схемы присоединения Т1-150 Т2-70 при рассчётной Тнв -26" только вот с Т3 вопрос. каждый бодяжит как хочет, или есть нормы (формулы рассчёта)? так же Кс ..? это тоже дело "экономного" поставщика или как? | | |
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 20:35
Piligrim написал: [q] такой вариант..колхоз состоялся,[/q]
Теперь все внутренние сети от вводных задвижек в здании "колхозные", вам и все карты в руки. Ищите нормальных подрядчиков, пусть обследуют систему теплоснабжения, произведут балансировку, разберутся с воздухом в системе (воздух из "воздуха" не появляется), неплохо бы сделать съемку тепловизором фасадов здания, чтобы выявить места утечки тепла через конструкции (дефекты кладки, перекрытий и покрытий, нарушеня швов и стыков между сборными конструкциями, утечеки тепла через окна и остекленные участки зданий в результате плохого монтажа, утечеки тепла через конструкции и стыки цокольных этажей и чердачных конструкций здания и т.п.). Теперь ТСО должен вам теплоноситель с параметрами согласно договора, а как экономно им распорядится "колхоз", столько и заплатит. | | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 20:58
у нас элеватор на обслуживании ТСО. так что нам остается только конопатить щели и менять окна.. но если добится от него должной температуры в системе, будет уже гараздо легче. какая вот только должная... ...и кому она должна, похоже не нам хочется быть максимально подкованным при общении с представителями ТСО. Знать за что платишь и что получаешь, по-моему справедливо... ну, да это вопрос риторический [q] ...ТСО должен вам теплоноситель с параметрами согласно договора[/q]
со всеми параметрами я еще не разобрался, но если так пойдет можно овладеть предметом полностью, зима то не кончается пока | | |
AGL
|
ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 21:35 Сообщение отредактировано: 24 января 2010 21:42
Возможно, что графики Т3 = f(Тнв) могут быть различными, в зависимости от того, какой график регулирования Т1 = f(Тнв) принят на источнике и на какой график проектируются системы отопления в той или иной местности. У нас, например, при элеваторной схеме присоединения потребителей применяется только два графика Т1/Т2 – это 150/70 (непосредственное присоединение к сети) и 130/70 (при теплоснабжении от ЦТП) при расчетной Тнв = -26 °С. В обоих случаях системы теплопотребления проектируются для максимальной (расчетной) Т3, равной 95 °С. Исходя из этого применяются элеваторы с постоянным к-том смешения Кс = 2,2 – именно при таком Кс график теплоснабжения 150/70 элеватор превращает в график отопления 95/70. Мне ничего не известно о существовании элеваторов с Кс, отличным от 2,2 – хотя возможно, что где-то применяются элеваторы, у которых расчетный Кс отличен от 2,2 (тут надо бы поспрошать специалистов по элеваторам и системам отопления, каковым я не являюсь). Но вряд ли можно будет найти элеватор, для которого Кс = 5 является нормой.
Как определить требуемое значение Т3гр при графике (например) 150/70 для Тнв, скажем, равной -6 °С? Из графика находим, что при заданной Тнв = -6 °С Т1гр = 95 °С, Т2гр = 51 °С, перепад температур dTгр = 44 °C. Делим dTгр на 3,2 (3,2 = 1 + 2,2): 44/3,2 = 14. Прибавляем число 14 к Т2гр и получаем требуемую температуру после элеватора: Т3гр = 51 + 14 = 65 °С. Думаю, что этот результат вполне пригоден для любительских целей, но профессионалы будут делать этот расчет более сложным (более профессиональным) путём. (Хотелось бы, конечно, взглянуть на более строгий и более точный расчет Т3 – намного ли будет отличаться результат?). | | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 23:00
Наш ТП наверное, что называется, ЦТП, т.к. тепло от него получает четыре дома и в том числе наш. Что касается региона, то речь идёт о С. Петербурге. если я правильно понял, приведённые Вами данные относятся именно к этому региону. Значит "наш" график вероятно 130/70 (может у Вас и такой найдётся ?)...но ведь и при таком графике возможно поддержаниеТ3 на каком-нибудь вменяемом уровне [q] ...Делим dTгр на 3,2 (3,2 = 1 + 2,2): 44/3,2 = 14[/q]
2,2 это Кс, а 1? попробую завтра ещё раз снять показания в ТП СПАСИБО!!!!! | | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 января 2010 23:14
...хотя в тех. условиях прописан график 150/70... | | |
Ilinogorski
Новичок
Всего сообщений: 13 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 января 2010 13:18
сегодня потеплее, на улице -14. в И(Ц)ТП Т1-94 Т2-42 Т3-54, на входе в дом (стоит термометр) уже 48. Приходил предтавитель ТСО, осмотрела всё... обешала при первой возможности (имеется ввиду потепление) поменять сопло... т.к. имеется запас по нагрузке около 1т/ч... наверное станет по-легче что касается температурного графика, то она сказала, что это "величина рассчётная" и никогда полностью не выполняется... (странно, величина за отопление в моих квитанциях тоже рассчётная, а всегда выполняется) | | |
|