Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Регулировка потребления
RSS

Регулировка потребления

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Помимо всего сказанного Александром, рекомендую заглянуть сюда.
Ближе к окончанию ветки есть схема с "резервированием" элеватора.
Согласует её Ваше ТСО или нет - не знаю, но в качестве "информации к размышлению" посмотрите.

---
С уважением, Александр Сафонов
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
не впадайте в высшую математику.... у вас только отопление... расход примерно постоянный.... перед элеватором поставьте шайбу.... прикройте задвижку на подаче до такого состояния когда температура в доме станет на ваш взгляд приемлемая (в виду инертности естественно потребуется время....).... засеките на теплосчетчике расход.... вот такой вам и нужен..... а дальше хоть расчетом диаметр шайбы вычисляйте.... хоть методом тыка отверстие сверлите.... просверлили вставили.... если мало еще просверлили..... пока не получите нужный вам расход...
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Математика высшая тут, конечно, не нужна, однако шайбой одной тоже не обойдешься.
Сезон отопительный уже завершается, так Вы, Алал, полюбопытствуйте диаметром сопла элеватора и диаметром горловины (или номер элеватора на корпусе гляньте).
А еще скажите: Вы всю зиму от жары задыхаетесь или только по осени/весне?
И еще: примерный габарит Вашего дома (этажей х, подъездов у, квартир z)?
А то досверлится можно...

---
С уважением, Александр Сафонов
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009

Александр Сафонов написал:
[q]
А то досверлится можно...
[/q]

да нее... все нормально будет.... проверено...))).... лучше конечно пересчитать диаметр сопла... обычно это за пять минут в ЭСО делают... можно и самим но лучше оффициально что бы к вам вопросов не было.... если не хотите к ним обращаться то тогда шайба.... на подаче или на обратке в зависимости от этажности и давления..... на обратке подпорная если давления не хватает.... на подаче если давления хватает и все в норме..... вобщем эксперементируйте.... все в ваших руках...))....
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Алал еще Вам для начала можно посоветовать проверить как работает элеватор: посмотреть температуры и давления до и после элеватора, проверить открыта ли задвижка на подмесе элеватора.
алал
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 апр. 2010
Огромное спасибо за интерес Форумчан к вопросам маленького ТСЖ
У нас 4-х подъездный 5-этажный 60-квартирный дом. Общая отапливаемая площадь 3000 кв.м.
80 % населения - пенсионеры, которые за копейку удавятся. Понимаю, что проще сделать новое, чем отремонтировать старое, но разовые вложения при этом значительно выше (так что Александр Двоеглазов, Ваше предложение о полной реконструкции теплового узла мне очень симпатично, но неприемлемо). Регулировать всё-таки нужно подачей, а не обраткой (как меня учили "местные специалисты"), "ГНОМ" - отдельное спасибо.
Подскажите, где можно почитать про принцип действия элеватора (я хоть и технарь, но не в области теплоснабжения).
Что Вы посоветуете по поводу "гидроэлеватора" - я из описания понял, что это элеватор с регулируемым диаматром сопла?
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Соколов Е. Я. "Теплофикация и тепловые сети"
Манюк В. Н. "Эксплуатация и наладка тепловых сетей"
алал Готов отправить на Ваш е-мыл. Объем файлов - порядка 4 Мб. Формат - ДЖВЮ. Ящик выдержит?
На первое время - небольшая экселевская табличка расчета элеватора (см. прищепку)

Админ Пора раздел "Библиотека" создавать ;)


Комментарий модератора:
Про "Библиотеку" и рассылку книг по е-мэйл: несанкционированное копирование, тиражирование и распространение объектов интеллектуальной собственности преследуется по закону.


Прикрепленный файл (Eelevator.rar, 161692 байт, скачан: 616 раз)
алал
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 апр. 2010
Готов принять. Ящик выдержит. "Дежавю", так "дежавю".

Хотел сказать "спасибо", как это делается на других Форумах, но не нашёл нужной кнопки. Может не так искал?


Комментарий модератора:
На нашем форуме "спасибо" пишется при помощи шести кнопок на клавиатуре.

Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Смотрите почту
Оффтопик: :( А как говорят "спасибо" на других форумах?

---
С уважением, Александр Сафонов
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
алал написал
[q]
я из описания понял, что это элеватор с регулируемым диаматром сопла?
[/q]
Если Ваши пенсионеры "за копейку удавятся", то им покажутся велики даже ОТНОСИТЕЛЬНО небольшие затраты на регулируемый элеватор+контроллер (он управляет диаметром сопла). Так что действительно лучше пересчитать существующий элеватор, а ещё лучше шайбу поставить - с тем, чтобы её можно было в случае чего убрать, если Ваша ЭСО станет себя "плохо вести" через пару лет, т.е. понизит температуру отпускаемого носителя.