Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Термомайзер - это просто другое название терморегулятора "Медведь", который выпускается с прошлого века (но сейчас есть новые модификации). Работают достаточно стабильно при более-менее чистых трубах, основной недостаток - износ шестерён. Электроника сейчас новая, куча параметров, но механизм (электропривод) так и остался хлипким. Занимаюсь ими вплотную, вчера полностью снимал клапан с трубы (там рвало трубы несколько раз за выходные), искал положение полного закрытия.
Кому нужна информация, пишите, есть всё. С "Медведем" отношения сотрудничества. Организация несколько прикольная, впрочем :)