MONOWAR21 написал:
[q]
Вот не сразу получилось оказалось файл большой.
[/q]

Это только ГВС? Какой дом, сколько квартир?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

MONOWAR21 написал:
[q]
Вот не сразу получилось оказалось файл большой.
[/q]

Интересно было бы взглянуть на среднечасовые расходы.
И ещё, получается, что в Вашем доме живёт около 300 человек.
(Норматив на человека в месяц - около 3 м3. Ваш дом потребляет около 30 м3 в сутки, за месяц - 900м3. 900\3=300 чел.)
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
Среднечасовые расходы я вылажу завтра.а в доме 80 квартир пятиэтажный,
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
Да это только ГВС, 80 квартир.Ну все уже проверял мне кажется. И вот еще у нас на некоторых двухэтажных,от другой котельной, домах стоят счетчики ГВС,просто вертушки, на подаче и обратке потребление вычислялось по разнице между подачей и обраткой, так вот по ним тоже такая ситуация была, огромное потребление горячей воды. Потом прошло два три месяца и они начали показывать чушь,отрицательное потребление. Не может ли это быть из за забитых коммуникаций,внутридомовых.
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010
В этом доме какая схема расположения трубопроводов ГВС? ВСТНы стоят на подаче и циркуляции ГВС или на общем вводе в теплоузел? Эти показания с прикреплённого файла сняты с каких расходомеров, которые на линии ГВС или которые на вводе? Сравнить показания расходомеров на вводе и расходомеров на линии ГВС может стоит?
Какие ВСТНы(диаметр) стоят на подаче и циркуляции? Может стоит поменять местами?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Вот для примера наша распечатка по аналогичному дому 80 квартир. ГВС от ЦТП с циркуляцией и полотенцесушителями. По анализу данных за июнь 2012г имеется перерасход по дому по ГВС 18%

Когда в осенне-весенний период ТСО снижает температуру ГВС до 50 гр. (вынужденная мера) перерасход ГВС порой вырастает до 50%
Если Вы говорите что бывает и 30 градусов у потребителя, то понятно, что люди льют только горячую воду а холодную почти не используют. Проведите анализ потребления ХВС, есть там перерасход?

Прикрепленный файл (L44.xls, 28160 байт, скачан: 352 раза)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Хочу еще добавить. У нас тоже на многих домах есть перерасход (порой и в 3 раза). Мы с этим постоянно работаем. Как выяснилось основная причина перерасходов даже не в том, что те у кого нет счетчиков льют воду без меры а в том, что в таких квартирах прописаны либо 0 либо 1 человек а живут по факту 3-5 человек. Ходим составляем акты о фактическом проживании. Есть дома в которых 30% квартир сдается. Когда вывесили предупреждения что все перерасходы будем предъявлять жильцам, сразу жители побежали стучать на своих соседей.
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010

PAlex написал:
[q]
... Есть дома в которых 30% квартир сдается. Когда вывесили предупреждения что все перерасходы будем предъявлять жильцам, сразу жители побежали стучать на своих соседей.
[/q]

Вот, вот. В интересах самих же жителей установка поквартирных приборов учёта расхода воды, а также поле для деятельности старших по подъезду или дому, да и всех соседей по выявлению непрописанных (незарегистрированных) жильцов в неоприборенных квартирах.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Уважаемый MONOWAR21. Попробуйте проанализируйте свою распечатку и ту которую я вам выложил. Предположим что дома одинаковые. Для начала обратите внимание на перепад температур. В вашем случае около 9-10 градусов, у меня 6-7. Это говорит о том, что у вас вода остывает сильнее а следовательно (при идентичных системах) циркуляция воды в системе у Вас должна быть меньше чем и нас. По Вашей распечатке это не так и расход у Вас почти в 2 раза выше нашего. Это наводит на мысль, что у Вас либо дом на много больше (у нас с аналогичными показателями 9 этажка 6 подъездов 216 квартир), либо ошибочно запрограммирован тепловычислитель либо от этого дома транзитом запитан ещё один.
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
САЙЛАС я немного не понимаю Вас, но ВСТНы расположены на подаче и циркуляции в подвале на вводе,вода подается с котельной. на подаче Ду -80,на циркуляции Ду-50. Вот кстати часовые распечатки

Прикрепленный файл (часовые.xlsx, 166579 байт, скачан: 407 раз)