Соблюдение требований ПУЭ при монтаже узлов учёта.

Безопасность обслуживания узлов учёта от поражения эл.током.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Лев написал:
[q]

123re написал:
[q]
основная масса счётчиков отработала два сезона, в течение которых данные принимались ТГК, без перерывов
[/q]

Вот это классно! GPRS, конечно? Завидная стабильность... А оператор кто? Дорого сильно или терпимо?
[/q]

Нет, у нас CSD. И хотя имел в виду работу самих теплосчётчиков, т.е. непрерываемость данных в распечатках, которые иногда снимаю и пультом, но к связи в целом претензий тоже нет. Оператор Мегафон, абонентская плата 20 руб/мес за неограниченное время опроса. Т. е. за три опрашивающих симки платим 60 руб/мес.
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
[q]
Бывают подвалы где всё это можно воткнуть, а бывает, что только на улице можно
[/q]
Конечно, на улице, в подвале вероятность наткнуться на сюрпризы всё-таки больше, чем на улице - штыри-то в контуре, ох, и длинные... Да, асфальт проблема, поэтому я и писал, что никому не навязываю.
А вот насчёт
[q]
Думал над тем, а как проверить сопротивление?
[/q]
не понял. Всегда считал. что это проблема инспектора, а не наша. Кстати, измерителей не" одна марка" - сам видел лет так пять назад у людей два разных китайских, но прошедших поверку (!) в региональном органе, а стало быть, присутствующих в реестре. Особенно, один из них удивил - сплошь иероглифы, непонятно, как с ними разбирались (может, инструкция была переведённая?), но работали же!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Слышал о случае: В подвал забрёл бомж, нашёл место по суше, потеплее, со светом (как раз там, где поставили узел учёта). Выпил какой то жидкости и упокоился. Пришли туда снимать показания и обнаружили его там. Потом милиция разбиралась по вопросу, а не током ли его вдарило от узла учёта?
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
[q]
Оператор Мегафон, абонентская плата 20 руб/мес за неограниченное время опроса.
[/q]
Терпимо вполне, что и говорить. МТС, наверное. дороже, но у нас и Мегафон вполне перекрывает город.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Лев написал:
[q]
Всегда считал. что это проблема инспектора, а не наша.
[/q]

Ежели делать контур, то нужно быть уверенным, что он обеспечивает не больше 4 Ом сопротивления, чтобы спать спокойно. А ежели не проверишь, то и сна может не быть. :)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Лев написал:
[q]
Кстати, измерителей не" одна марка"
[/q]

И среди них есть такие, у которых нет электродов, которые нужно втыкать в землю на удалении друг от друга?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

kva написал:
[q]
нужно быть уверенным, что он обеспечивает не больше 4 Ом сопротивления, чтобы спать спокойно
[/q]

У нас был какой-то древний прибор, прекрасно работал. Да, там шкала до 4 Ом. И штыри, насколько помню, не особо длинные. Раз в год поверяли этот и другие приборы электролаборатории (измеритель петли "фаза-ноль", вольтметры, частотомеры) в ЦСМ.
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
[q]
И среди них есть такие, у которых нет электродов, которые нужно втыкать в землю на удалении друг от друга?
[/q]
Не, я так не говорил. Хотя, кто знает, до чего теперь наука\техника дошла? Велика сила природных явлений!

Кстати, работали в Норильске по одному объекту, так там интересно: привычные методы заземления не катят - вечная мерзлота, понимаешь (см. ПУЭ). Заземляют так: выводят всё на могучую шину (понятно, не на одну - резервирование), а далее тащат её до ближайшего водоёма, в котором на дне валяется чёрт знает каких размеров и массы здоровенная решётка, к которой оная шина и приварена. Может, и ещё какие-то хитрости там есть, просто нам не рассказали, но в целом - проблема типа "туши свет", если учесть, что установленная мощность оборудования на ГМК и ТЭЦ, ну, о-о-очень приличная.

kva сказал
[q]
А ежели не проверишь, то и сна может не быть.
[/q]
Справедливо, конечно, только мы, если откровенно, никогда не проверяли сами, только визуально, а дальше - пусть инспектор трясёт, если захочет.

Но теперь я проникся, и поэтому пошёл спать, а то и впрямь приснится 4 Ома!
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
Добрый день. Хотелось бы выяснить как осуществляется защита эл.цепей 12 или 24В? Ведь в соотв. с ПУЭ получается что должны защищаться все цепи, т.е автоматы надо ставить и в цепи питания 24,12 В (напр расходомеры, вычислители). Возникает вопрос :Можно ли использовать в качестве защиты встроенную защиту от К.З в блоке питания(не предохранитель)?
А так же возник вопрос следует ли выполнять защитное заземление оборудования 12,24В ( в тех случаях когда его можно не выполнять по ПУЭ), но когда используется не разделительный трансформатор, а импульсный блок питания? ( стало интересно из спортивного интереса)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

aleks2011 написал:
[q]
следует ли выполнять защитное заземление оборудования 12,24В ( в тех случаях когда его можно не выполнять по ПУЭ)
[/q]


Не совсем понял вопроса. Зачем его делать, если ПУЭ разрешают его не делать?