Ну а вот как не заниматься "неправильным" обслуживанием. Если тебе в ТСО(сельской) говорят, что вы прибор смонтировали- вы его и настраивайте (уберите разницу м/у подачей и обраткой в объёмах!, которая и так меньше 1%), а если вы не можете/не хотите то вы его обслуживать не умеете. Вот молди господин Вол... умеет и у него разница в объёмах нулевая. А про законы физики, там и не слышали, а уж тем более про законы юридические.
С ежегодным подписанием тоже смешно - оборудование у которого поверка заканчивается в январе-мае следующего года, разумеется летом предыдущего года никто не поверяет.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Валерий написал:
[q]
Адвокат сказал прямо в глаза
[/q]


Имхо - полезное чтиво для понимания текущего момента - http://dotu.ru/2014/01/21/20140121_basics_of_law1_2/

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Валерий
Участник


Всего сообщений: 69
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 сен. 2009
Наконец то получили настройки и архивы
(Почему не прикрепляется файл xls)
Валерий
Участник


Всего сообщений: 69
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 сен. 2009
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Валерий написал:
[q]
В городе появились общеизвестные приборы с настройками, при которых масса 1 всегда равна массе 2.
Законны ли такие настройки вычислителя при закрытой системе?
[/q]

Валерий, согласно проекта Методики коммерческого учета, настройки прибора являются законными.
В пункте 10.5. написано:
"Если М1 > М2 или М2 > М1, но |М1 - М2| меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя величина утечки (подмеса) считается равной нулю".
В настройках вычислителя задан контроль дисбаланса масс, правда величина допустимого небаланса великовата - 4%.
До 21.01 расходомер на подаче просто не работал. После замены/чистки/правильного подключения все пришло в норму - расхождения 0,5%. По состоянию на 26.02 величина расхождений М1 и М2 составляет 1,6%.
Интересно было бы посмотреть на часовой архив.