Температура ГВС ниже нормы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Печать
 
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

Марина написал:
[q]
[q]

вода практически не остывает или остывает менее 8-10 С
[/q]

Через эти стояки идет больший расход чем нужно, необходимо создать в этих стояках такое сопротивление, чтобы вода шла через дальние стояки "охотнее" , чем через ближние.
[/q]

Т.е. идем по стоякам, меряем температуру ГВС (в системе сейчас 70гр) ищем где в обратке больше 60 и меняем регулировочную шайбу, так чтобы в новой шайбе отверстие было меньше?

Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

XABK написал:
[q]
меняем регулировочную шайбу, так чтобы в новой шайбе отверстие было меньше?
[/q]

Диаметр отверстия должен быть не менее 3 мм (п.4.17 СП 41-101-95). Можно установить вторую шайбу большего диаметра. Я бы не стала трогать др. диафрагмы, установленные на стояках обратки, а поставила бы в сгон подающего стояка.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
Марина
Я думаю тогда давление прилично упадет.
Я вот подумал может на насос диафрагму поставить, чтобы давил меньше чем на 1ой скорости.
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

XABK написал:
[q]
Я думаю тогда давление прилично упадет.
[/q]

Ниже Р2= 5,96 кгс/см2 не упадет.

XABK написал:
[q]
Я вот подумал может на насос диафрагму поставить, чтобы давил меньше чем на 1ой скорости.
[/q]

А насос не сгорит?
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Вопрос?
На котельной кто, что смотрел, может там регулятор сламался, или вентиль какой закрыт сновья, и циркиляция садится, может насос циркуляционный на котельной заниженыый по приборам какие расходы идут.
У нас всякие случаи встречаются - клинкеты на задвижке западают, вал на щаровом вентиле проворачивало, или сварщики рукавицу с ветощью забыли вытащить и трубу заварили.
Могу сказать однозначно проблемма на котельной и шайбирование не поможет.
По перепаду видно, что проблеммма не в доме, проверьте давление на закрытых задвижках, попеременно зыкрывая то подачу то обратку, закрыв подачу увидите давление в обратке без учёта динамических сопротивлений, закрыв обратку, увидите давление падачи.
По давлениям ,что вы привели скорее проблемма в обратке на котельной или подводящих трубопроводах.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

top написал:
[q]
На котельной кто, что смотрел,
[/q]

Смотрит за ней обслуживающая организация.
Ответ их был таков:

написал:
[q]
Евгений, располагаемого напора в системе ГВС в вашем доме вы не увидите (напор цирк. насоса ГВС ничтожно слаб), функция цирк. насоса ГВС не создавать напор, а обеспечивать требуемую необходимую циркуляцию теплоносителя в системе ГВС ( по данным февральской распечатки расход ~ 1 м3 в час). Расп. напор. - это больше характеристика систем отопления.
[/q]


top написал:
[q]
по приборам какие расходы идут.
[/q]

Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7

top написал:
[q]
проверьте давление на закрытых задвижках
[/q]

Каково оно должно быть? ( на сколько отличаться?)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

XABK написал:
[q]
Больно большой рисунок получиться в каждом подъезде по 5 стояков то есть, перед этим подъездом еще 15 стояков,
[/q]

Итого имеем 20 стояков?

XABK написал:
[q]
P1 P2 кг/см2 кг/см2 5,94 5,96
[/q]


XABK написал:
[q]
Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7
[/q]

В часовых архивах ВКТ я вижу перепад давления около 0,2 кгс/см2.
Общий расход циркуляционной системы около 15 м3/ч при постоянном водоразборе около 3 м3\ч.

Мне кажется, что на общий циркуляционный расход при таких цифрах, а значит на работу циркуляционного насоса грешить не следует.


Цилюрик Александр написал:
[q]
Вам бы проектировщика привлечь.Найти на это деньги.
[/q]


top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

XABK написал:
[q]
Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7
[/q]


А это точно архив ГВС (разбор воды странный), показания больше похожи на отопление.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014

Василий Кузнецов написал:
[q]
Итого имеем 20 стояков?
[/q]

Получается так, кстати я выше выложил проект всей системы и теплового узла.

Василий Кузнецов написал:
[q]
В часовых архивах ВКТ я вижу перепад давления около 0,2 кгс/см2.
Общий расход циркуляционной системы около 15 м3/ч при постоянном водоразборе около 3 м3\ч.

Мне кажется, что на общий циркуляционный расход при таких цифрах, а значит на работу циркуляционного насоса грешить не следует.
[/q]

Вы видимо смотрите ввод 1 ? Посмотрите на ввод 2.

Василий Кузнецов написал:
[q]
Цилюрик Александр написал:
[q]

Вам бы проектировщика привлечь.Найти на это деньги.
[/q]

[/q]

Я хочу для начала разобраться, а потом можно и в суд сходить с застройщиком, там и экспертизу сделают в случае чего.
XABK
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 дек. 2014
top
Это архив Отопление + ГВС (ввод 1 и ввод 2 соответственно)