Температура ГВС ниже нормы
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 апреля 2015 23:47
Марина написал: [q] [q] вода практически не остывает или остывает менее 8-10 С
[/q]
Через эти стояки идет больший расход чем нужно, необходимо создать в этих стояках такое сопротивление, чтобы вода шла через дальние стояки "охотнее" , чем через ближние.
[/q]
Т.е. идем по стоякам, меряем температуру ГВС (в системе сейчас 70гр) ищем где в обратке больше 60 и меняем регулировочную шайбу, так чтобы в новой шайбе отверстие было меньше? | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2015 3:59
XABK написал: [q] меняем регулировочную шайбу, так чтобы в новой шайбе отверстие было меньше?[/q]
Диаметр отверстия должен быть не менее 3 мм (п.4.17 СП 41-101-95). Можно установить вторую шайбу большего диаметра. Я бы не стала трогать др. диафрагмы, установленные на стояках обратки, а поставила бы в сгон подающего стояка. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2015 22:03
Марина Я думаю тогда давление прилично упадет. Я вот подумал может на насос диафрагму поставить, чтобы давил меньше чем на 1ой скорости. | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 апреля 2015 3:48
XABK написал: [q] Я думаю тогда давление прилично упадет. [/q]
Ниже Р2= 5,96 кгс/см2 не упадет. XABK написал: [q] Я вот подумал может на насос диафрагму поставить, чтобы давил меньше чем на 1ой скорости. [/q]
А насос не сгорит? | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 апреля 2015 13:19
Вопрос? На котельной кто, что смотрел, может там регулятор сламался, или вентиль какой закрыт сновья, и циркиляция садится, может насос циркуляционный на котельной заниженыый по приборам какие расходы идут. У нас всякие случаи встречаются - клинкеты на задвижке западают, вал на щаровом вентиле проворачивало, или сварщики рукавицу с ветощью забыли вытащить и трубу заварили. Могу сказать однозначно проблемма на котельной и шайбирование не поможет. По перепаду видно, что проблеммма не в доме, проверьте давление на закрытых задвижках, попеременно зыкрывая то подачу то обратку, закрыв подачу увидите давление в обратке без учёта динамических сопротивлений, закрыв обратку, увидите давление падачи. По давлениям ,что вы привели скорее проблемма в обратке на котельной или подводящих трубопроводах. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 апреля 2015 21:33
top написал: [q] На котельной кто, что смотрел,[/q]
Смотрит за ней обслуживающая организация. Ответ их был таков: написал: [q] Евгений, располагаемого напора в системе ГВС в вашем доме вы не увидите (напор цирк. насоса ГВС ничтожно слаб), функция цирк. насоса ГВС не создавать напор, а обеспечивать требуемую необходимую циркуляцию теплоносителя в системе ГВС ( по данным февральской распечатки расход ~ 1 м3 в час). Расп. напор. - это больше характеристика систем отопления. [/q]
top написал: [q] по приборам какие расходы идут.[/q]
Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7top написал: [q] проверьте давление на закрытых задвижках[/q]
Каково оно должно быть? ( на сколько отличаться?) | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2015 4:52 Сообщение отредактировано: 9 апреля 2015 4:57
XABK написал: [q] Больно большой рисунок получиться в каждом подъезде по 5 стояков то есть, перед этим подъездом еще 15 стояков,[/q]
Итого имеем 20 стояков? XABK написал: [q] P1 P2 кг/см2 кг/см2 5,94 5,96[/q]
XABK написал: [q] Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7[/q]
В часовых архивах ВКТ я вижу перепад давления около 0,2 кгс/см2. Общий расход циркуляционной системы около 15 м3/ч при постоянном водоразборе около 3 м3\ч. Мне кажется, что на общий циркуляционный расход при таких цифрах, а значит на работу циркуляционного насоса грешить не следует. Цилюрик Александр написал: [q] Вам бы проектировщика привлечь.Найти на это деньги.[/q] | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2015 6:50 Сообщение отредактировано: 9 апреля 2015 6:50
XABK написал: [q] Прилагал немного выше часовой архив с ВКТ-7[/q]
А это точно архив ГВС (разбор воды странный), показания больше похожи на отопление. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2015 21:50
Василий Кузнецов написал: [q] Итого имеем 20 стояков? [/q]
Получается так, кстати я выше выложил проект всей системы и теплового узла. Василий Кузнецов написал: [q] В часовых архивах ВКТ я вижу перепад давления около 0,2 кгс/см2. Общий расход циркуляционной системы около 15 м3/ч при постоянном водоразборе около 3 м3\ч.
Мне кажется, что на общий циркуляционный расход при таких цифрах, а значит на работу циркуляционного насоса грешить не следует. [/q]
Вы видимо смотрите ввод 1 ? Посмотрите на ввод 2. Василий Кузнецов написал: [q] Цилюрик Александр написал:
[q] Вам бы проектировщика привлечь.Найти на это деньги.
[/q]
[/q]
Я хочу для начала разобраться, а потом можно и в суд сходить с застройщиком, там и экспертизу сделают в случае чего. | | |
XABK
Начинающий
Всего сообщений: 35 СсылкаДата регистрации на форуме: 23 дек. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2015 21:52
top Это архив Отопление + ГВС (ввод 1 и ввод 2 соответственно) | | |
|